jeremyho88 发表于 2012-6-29 12:01

看看GB2099.1的表20吧

wwnw_007 发表于 2012-6-29 13:37

表20与IEC60884-1中的表是一模一样的,VDE0620与是一样的。哎!这个与电流对应截面会矛盾的。对不?

jeremyho88 发表于 2012-6-29 14:21

不矛盾。您需要搞清楚的是,16A只是个插头的级别。就好像BS的插头,他也是13A的,但是也可以装3A的fuse

wwnw_007 发表于 2012-6-29 15:33

嗯!谢谢!这个我明白了。我的感觉是有些企业会不会用这个做文章呢?因为我前几天碰到个企业,什么也不懂,只知道将别人的模样搬来做产品,结果大功率产品配置了个小电线插头。嘿嘿!问为什么那样配置,别人产品也这样。:@还有证据呢!配线证书哩!

wendy.qiu 发表于 2012-7-3 08:36

欧规就是可以这样配用的,具体情况还得具体分析,看你的产品要做什么认证就按哪个国家或地区的标准做就行了, 很多插头没有明确的规定!就算是CCC的证书,你用16A插头申请0.75的配线他也会授理的,我认为还得看整机的要求,单从一根电源线说明不了什么的。

maisie 发表于 2012-7-4 13:42

16A也只是插头的一个最大额定电流值,如果配线小了,对应的插头本身的电流值也就小,这个只是大家心里知道,但插头上还是标识的最大额定电流值16A
页: 1 [2]
查看完整版本: 请问各位16A插头可以配线是多大?