ok_hmh 发表于 2012-5-25 18:02

我们产品在客户那里跳漏电空开?应该选一个什么样的仪器来测我们的漏电流

我司产品在客户使用现场跳漏电空开,为了告诉客户我们的实际漏电流值?我们需要买一款仪器进行测量。
我们现在虽然有了日本万用的一个漏电流钳表,但是其测试值不准确,万用表的电流表测试也不准确。万用表显示跟钳表显示差别很大。
根据我们的分析得出来一个信息:实际中用的漏电空开中的漏电流值是针对工频的漏电流,而我们现在用的仪器采集的时候高频的漏电流也会进行采集。我们产品的漏电流大部分是高频的一些漏电流。
想各位安规的高手解答一下这个问题,现在市场上有什么样的仪器可以满足这个要求,其测量的值跟漏电空开检测的值一致。

山炮 发表于 2012-5-25 21:01

这也不解决问题啊!

329485466 发表于 2012-5-26 12:45

一般是L对PE有电流吧?但漏电开关的动作值都在8mA-30mA以上,想办法测下L到PE的电流

ok_hmh 发表于 2012-5-28 11:54

山炮 发表于 2012-5-25 21:01 static/image/common/back.gif
这也不解决问题啊!

正在解决问题啊,可惜找不到测量这个漏电流的仪器。

ok_hmh 发表于 2012-5-28 11:55

329485466 发表于 2012-5-26 12:45 static/image/common/back.gif
一般是L对PE有电流吧?但漏电开关的动作值都在8mA-30mA以上,想办法测下L到PE的电流

漏电开关的漏电流看具体型号去确定。
检测方法大哥不要担心,现在就是找不到这个仪器。

山炮 发表于 2012-5-28 12:37

大部分30mA漏电开关的动作典型值在22~24mA左右。反应速度几十毫秒奇快无比。检查下同线路中是否有很多泄漏电流大的电器,拔掉一些接上你的机器。再搞不定,变更配电箱的线路,或将产品的对地Y电容换小的。还搞不定,买只50mA的漏电保护开关。

godxlalp 发表于 2012-5-28 13:57

有专门测试漏电流的仪器。你是什么产品呀,不同产品,漏电流要求限值也不一样的

ok_hmh 发表于 2012-5-28 14:10

godxlalp 发表于 2012-5-28 13:57 static/image/common/back.gif
有专门测试漏电流的仪器。你是什么产品呀,不同产品,漏电流要求限值也不一样的

此漏电流不是带人体阻抗网络模型的漏电流。
而是正常运行的时候,通过地线的电流。

棺椁飘香 发表于 2012-5-29 16:40

既然不用人体阻抗的话,那随便用一个精确些的电流表就行了啊。

ok_hmh 发表于 2012-5-29 17:39

棺椁飘香 发表于 2012-5-29 16:40 static/image/common/back.gif
既然不用人体阻抗的话,那随便用一个精确些的电流表就行了啊。

我们有用电流测量,但是事实:万用表显示已经明显超过漏电空开的限值,但是漏电空开没有跳闸。
漏电空开的电流检测方式跟万用表不一样。因为我们的产品漏电流里面大部分成分是高频的。