专家问答—— 电路保护器件知识
) t; y/ E9 s2 O# C1 Q1 ]/ v- \9 w
发布时间:2012-03-30 〖字号:大 中 小〗
9 k7 T# S$ x( K 问:“电路保护”是否只指断路器、熔断器?% L' @( ^3 r4 r# G( K; M! n
答:电路保护是一个很大的范畴,其顾名思义就是对电子电器产品里的电路或日常供配电电路中的保护,问题中提到的断路器和熔断器(俗称保险丝)是电路保护中最常见的一种,是对电路中出现过电流的保护;除此外,还有对电路中出现过电压的保护,如气体放电管、压敏电阻;对电路的操温保护,如温控器、热熔断体等。当然,我们通常提到电路保护时一般都是指过电流的保护,所以就容易直接联想到断路器或熔断器。( h% z" z% v# P
问:断路器、熔断器之间有何异同点?
+ E9 k3 e7 J* h% H! e 答:断路器和熔断器都是应用于过电流保护,它们的共同点就是当电路中出现了过电流时,都能及时动作而切断电流使电路不受危害。但它们的区别是很明显的:: c; X" ~0 u4 Y6 ~& e
区别1,动作原理不同:断路器内部嵌有螺线管和双金属片,当有足够大的过电流流过断路器时,电流在螺线管中形成磁通,从而吸合衔铁引发脱扣机构动作,带动动静触头分离从而切断电流,这就是电路中出现短路电流时断路器能立即跳闸保护的原理;但当过电流不是足够大,未能瞬间使电磁铁动作时,过电流也会使双金属片动作从而带动机构脱扣,这就是有时发现电路超负荷了一段时间后断路器才动作的原因。熔断器的动作原理则与其完全不同,熔断器是通过过电流流过熔丝,使得熔丝材料发热、融化然后断开这么个过程来作用的。4 D- F- Z& B* }) U- D. a" ^( C, d
区别2,断路器通常都是可重复使用的,只要电路故障清除了,手动把断路器闭合,那其又可以重复工作了;然而熔断器是不可重复使用的,断了就断了,只能更换才能够重新闭合电路。' b. c6 ^# ^. U8 E ~+ Q! M
区别3,断路器的机构不是密闭的,灭弧机构通常是与外界有大气接触的,而熔断器的结构是密闭的,燃弧是不允许引到熔断器外部的,所以,在航空器中一般都是使用熔断器而不用断路器,除了它们体积悬殊之外,这个区别是很重要的原因。
/ P" j) _4 v+ {( C& m9 M. Q5 ` 其他的一些区别,熔断器和断路器的动作特性是有区别的,所以对继电保护有特定要求的电路就会特定选择熔断器或者断路器。5 F' V) C6 v4 H5 V$ Z: b# C$ ~
问:断路器和熔断器都是因为电路中出现过电流而动作,那么多大的电流才能使它们动作呢?是不是意味着只要有过电流它们就会立马动作呢?
+ i( {. g" A! m. ~. i! w9 o3 |) a+ j3 F 答:不是的,这个只说对了一半。它们的动作原因的确都是因为有过电流流过才动作。理论上讲,对于一个保护器,只要流过的电流超过了其额定电流,它都是应该动作的,只是动作时间长短而已。那么怎么判断这个保护器正不正常?从标准的角度讲,断路器和熔断器都有两个指标:约定动作(熔断)电流和约定不动作(不熔断)电流,它们都是用额定电流的特定倍数来表征。其意义指的是在一个特定的时间内,断路器(熔断器)通过约定不动作(熔断)电流时,要在这个特定的时间内不能动作,只要超出这个规定的时间动作即可;约定动作(熔断)电流则反之。+ Z* c9 U: e- f4 D5 L7 X' {
问:漏电断路器,跟断路器有何区别?
2 \, Z4 V1 x9 I' |) r 答:漏电断路器是通俗的说法,标准名称是剩余电流保护器。其指的是,当流过保护器一进一出两个电流的大小(矢量和)不一样时,保护器会立即动作从而切断电路。此处的漏电就是指人体触碰到带点部件时,电流通过人体旁路流向大道,使得电路的进线电流与出线电流不一致,从而引发上述的脱扣现象。
9 V. [& U/ i9 P! ~$ W" @( o 漏电保护器又分为不带过电流保护的剩余电流保护器(RCCB),标准是GB 16916系列;和带过电流保护的剩余电流保护其(RCBO),标准是GB 16917系列。他们和断路器(MCB)的关系,可以大概理解成:RCBO的工作原理即MCB 与RCCB的结合。
- w7 S8 ^, F$ X! r% p 问:熔断器如何分类?4 _. R; }; B, ^( F
答:熔断器虽然个小不起眼,但它却是多种多样,分类复杂。6 \' Y S. j0 e5 E
按照标准来分,熔断器大致可分分为欧标(国标)产品,对应标准是IEC 60127、IEC 60269 (GB 9364、GB 13539);美标产品,对应标准UL248;英标产品,对应标准BS 1361、BS 1362和日标产品,对应标准电气安全法则附表3、JIS C 6575等。( Z) X7 ?3 O4 z2 e7 z' a
按电气参数分,熔断器可分为小型熔断器、低压熔断器和高压熔断器。
* ?( e0 g0 \+ q4 R5 \, q7 X 按外形尺寸分,小型熔断器又可分为管状熔断体、超小型熔断体和通用模件熔断体。, p3 @( R) U/ r
按使用方式分,低压熔断器分为专业人员使用的低压熔断器、非专业人员使用的低压熔断器和半导体用的低压熔断器。) F0 Q' J* M4 V2 C' @6 d
问:熔断器和热熔断器,它们有和区别?
7 D, \2 w4 I( ~3 C& e 答:熔断器和热熔断器属于两种截然不同的产品,虽然它们都是属于电路保护的一员。熔断器如上面所说,是通过感知流过的过电流,使得熔丝材料升温融化从而切断电流的,它的标称值是电流;而热熔断体顾名思义是针对热源使用的,它通过感知所处热源的温度,当温度超过它的动作温度时,其内部的感温材料融化从而切断电路,它的标称值是温度和电流。熔断器是能承载并分断过电流的,热熔断体是不能分断过电流的。熔断器对应的标准是GB9364、GB 13539;热熔断体对应的标准是GB 9816。
! n. ?" {/ I% k9 z5 k4 S" L5 H" T Z 问:市场上有自标“可恢复的熔断器”,这与之前说的熔断器有何不同?4 B- q' E& x0 \# X: @7 O3 C: D ?
答:可恢复的熔断器又俗称PTC,当它所处的电路出现过电流时,它能及时升高自身阻值限制电流;当电路中的故障消除后,它又能重新恢复低阻状态接通电路。它的工作原理与常规的熔断器完全不同。它其实是类似于感温产品,当过电流流过时,电流的发热使其内部材料性质发生改变,分子排列方式改变,电阻值在短时间内剧烈增加,从而限制电流,从表面上看就好比熔断器熔断断开电路一样;当故障消除后了,其内部材料冷却分子材料的排列又变回来,又变回低阻状态,就好比更换的新的熔断器一样,所以俗称可恢复的熔断器。但这种可恢复的熔断器不能替代常规的熔断器产品,因为其分断能力不高,所以不能替代熔断器用于短路电流保护的电路中。
& Q- p! _- p# W. {$ r
7 I* A% P+ }' H; t( q8 U+ {: R |