安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: xiaodeng
打印 上一主题 下一主题

[标准资料] 申请EN 61347-2-13独立式驱动需要什么条件?

[复制链接]
11#
发表于 2012-3-22 16:40 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
xiaodeng 发表于 2012-3-22 16:33 ; n* D# ]5 F$ `% E5 W& m3 \
这不是SELV, 但是后端有一个防水头, 在正常使用过程中, 这个防水头可以直接用手打开,那这样的话输出端 ...
3 W/ w" F: m8 t8 Z
那这个结构是不符合要求的
12#
发表于 2012-3-22 16:46 | 只看该作者
-         rated output voltages does not exceeding 25 V r.m.s and
& E6 k% h% h5 n2 D* a) o/ r+ n-        the no-load output voltage does not exceed 30 V r.m.s or 33 V2  V peak unsmoothed d.c.
8 H: Y! f, h- X: i# G: A: S: I超过了 只要绝缘好 人碰触不到就行了吧,。。。
13#
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:50 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-22 16:40
! x6 i! A" {  d7 ~8 `6 R! P那这个结构是不符合要求的
$ @( G3 c! h: a
那端子这部分要达到怎样的要求才能满足申请独立式驱动?  距离满足加强绝缘或需要通过什么测试或条件来满足这结构要求?   
14#
发表于 2012-3-22 16:56 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2012-3-22 16:50
- i4 b/ x8 F. J& f( J5 U1 t那端子这部分要达到怎样的要求才能满足申请独立式驱动?  距离满足加强绝缘或需要通过什么测试或条件来满 ...

; G; |, a$ v6 F8 d$ r1 m绝缘层要满足双重绝缘
. c$ H$ A: y+ U关键问题是用手就可以拆卸摸到带电部件啊
15#
发表于 2012-3-23 08:21 | 只看该作者
要做隔離了. 不過標準有沒CAUTION語句可用.
16#
发表于 2012-3-23 08:38 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-22 15:39
( \/ {0 R9 N+ {与输出的电压没有关系(当然如果你申请独立式SELV输出的话,电压就要控制在AC50V,DC120V)& `- ~- H, |# D0 }3 U
请注意10章节的 ...
. S2 Y* X- \6 K, x2 O
5 q" W5 X6 _: O9 }- z4 Z
输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置) K2 |. r4 L7 M% L$ W
但是要满足附录I的要求!
- L( x7 u, E8 `" {2 Z9 b3 }3 z再者,driver要满足隔离& P! ^" Z7 j! @
再者,输出端子要采用接线端子,满足双重绝缘要求。4 D% g( M% B  h( k8 t

1 `# U& ~) R& ]7 A9 \4 U) \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
17#
发表于 2012-3-23 08:56 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-3-23 08:38 ; u! t" Z6 _: L2 `, V2 _
输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置% `1 @0 h0 \+ n5 e: T  _9 V! k- d
但是要满足附录I的要求!
" t, w! ^: l' N$ q. M再者,driver要满足隔离

) V+ Y; Y& g- f: |附录I是独立SELV的要求
18#
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:09 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-3-23 08:38 3 L- J. ~7 f+ L2 s3 _& L) @1 n
输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置
5 o/ D3 P: m# y! ~/ L7 @但是要满足附录I的要求!" v: ^, d9 O# j; p* i
再者,driver要满足隔离
/ a+ o  G  j* d9 ?
我做的产品跟您这个是一样的, 这个是不能做附录I的, 附录I是针对于SELV独立驱动,但是像这样的产品如果做成独立式, 您那个输入线上的那个端子那里怎样给他控制? 让他满足加强绝缘, 端子还要不要有认证的那种? 如果像你说的那样全部都要隔离的话还不如直接让客户做成building-in的那种了。
19#
发表于 2012-3-23 09:24 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2012-3-23 09:09
1 O4 ]# ]" e2 X& x. _( [$ Y# c我做的产品跟您这个是一样的, 这个是不能做附录I的, 附录I是针对于SELV独立驱动,但是像这样的产品如果 ...
/ L; b% v! w2 s5 G; M
是参照附录I的试验要求来做!输入线,可以在安装说明书上说明,输出端子当然要有认证,做随机测试就好了。# @- j2 F5 ^9 A
当然了,做内部安装省很多成本。- {& O5 s# [6 u
很多公司都是做独立式认证,最后卖给客户都是没有带端子的。& x/ }' i- p0 z
比如你有于路灯的driver,很多公司就买你的驱动,不想要你的端子。
20#
发表于 2012-3-23 09:26 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-3-23 08:56 - n: ~! u5 _/ Y" F
附录I是独立SELV的要求

# I/ ?( F. N  W8 P是独立式的没错,但是,他的试验条款可以应用