引用第9楼zihui于2007-11-14 14:44发表的  :
% z9 ^! {: S) @* ?1 `1 bfuse之前用了一个X电容,FUSE之后还需用X电容吗?

- |4 n- `2 @  O: _4 |9 [& [需要。。。
12#
发表于 2007-11-14 14:53 | 只看该作者
引用第10楼zihui于2007-11-14 14:45发表的  :, `0 K, o: J- l2 t
还有标准上也有提到Y电容可以代替X电容,所以Y电容不一定是只用在L-G,N-G之间吧?
) W/ n' c9 j2 N  h$ k6 s$ d& X
把標准原文拿出來看看。。。
13#
 楼主| 发表于 2007-11-14 15:03 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
14#
发表于 2007-11-14 16:05 | 只看该作者
引用第13楼zihui于2007-11-14 15:03发表的  :

8 ]) C+ Z2 o/ E* \0 y& C. f6 R$ ]( I4 V/ J* W# R
5 It is permitted to use a higher grade capacitor than the one specified, as follows:
9 o! D$ a- V. [7 u" W+ r( b& D: A
1 K! l! k- N7 W* `1 Tsubclass X1, Y1 or Y2 if subclass X2 is specified
5 q  [) A! T2 t2 j6 ?( [: Z7 ~' q: G4 H; {6 h4 X; q
從字面上可以這樣理解,但還沒看見實例。。。
15#
 楼主| 发表于 2007-11-14 16:34 | 只看该作者
是啊,我也没看过.也不知道可不可以,是不是还有其他条件?
16#
发表于 2007-11-14 21:40 | 只看该作者
一般Y-Cap在认证时也大都会一起认证X-cap的要求
+ [2 ~) t" I- R! U所以Y-Cap也可以当X-cap来使用在L-N间
17#
发表于 2007-11-14 23:04 | 只看该作者
barry 與 jackie 兩位高手已解答你所有問題!; `0 s* ^6 }- r$ p* @$ A
. U" @, i: ]$ ^
我只想補充 2 點:+ j4 A- C) O2 y: v, |, E8 E: `
1. "我還是想確認一下,如果電源入口處,接在FUSE之后的濾波電容,是不是就不用考慮電擊危險了,因為有FUSE作保護."9 ]% Z  ^* _5 j* M& D$ A  E
FUSE 不能假設有保護電擊作用, 只可以是保護過載!" a2 w2 N4 f6 {! F( B+ }/ N: n
. D) w8 w  ?5 `
2. "還有問題就是這個安規X電容,.假如短路的話,是不是不應該引起電網跳閘?假如不跳的話,是什麼原理呢?"
9 W) G. I! j0 m6 ~X 電容是不會短路的, 它的結構可令其當開始有輕微短路現象時,即可自我療治(self-healing), 最後只會改變電容值, 不會短路。
18#
发表于 2007-11-21 22:17 | 只看该作者
受教了
19#
发表于 2007-11-22 00:11 | 只看该作者
Fuse 之后L,N之间如果使用了非X电容,有什么危险呢?7 u5 h( i- t( V( s( z, i& C
X电容真的不会发生短路故障还是短路故障的可能性较小呢?   [s:79]
20#
发表于 2007-11-22 01:34 | 只看该作者
引用第19楼freeman于2007-11-22 00:11发表的  :
& I6 a' ~7 o: E4 {  c0 e% D6 hFuse 之后L,N之间如果使用了非X电容,有什么危险呢?
  ^! v& X/ V: A3 pX电容真的不会发生短路故障还是短路故障的可能性较小呢?   [s:79]
% ^' Z: a& G5 D4 o, B$ v. S- }
Fuse 之后L,N之間如果使用了非X電容,有什麼危險呢?
2 X& P9 |9 q" Z+ T很視乎這電容的特性, 舉例說你的電容不乎合額定電壓或 ripple current, 即使不短路或過載也可能發生火警!5 q! R2 x# F. Z4 U

. w: O$ r8 C, ^) I3 TX電容真的不會發生短路故障還是短路故障的可能性較小呢?
# D# n* e3 S4 W: |, l: KX 電容之mylar 片上之金屬鍍膜結構上像很多微型 fuse, 當短路故障時會獨立燒斷。