bossingyang 发表于 2015-8-11 16:28
3 l# \" P) Q* _+ p, [我想接与不接地没有特别的影响,只是测漏电流时,如果没有接地,需要考虑外来电压,如果可靠接地,就不需要 ...
7 o1 k+ \3 V( W8 B5 \0 N) L# `, h' o
外来电压是么?求解释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
发表于 2015-8-11 17:06 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-11 16:40 - q' x" ]. d" h. O3 S' w  h& P
外来电压是么?求解释!
4 E: h3 D. ?! U  H! y- Z8 l
看一下第三版标准,几个漏电流测试都会考虑外来电压的情况,不过刚翻了下标准,没有找到具体解释怎么来的。5 o1 T. J% [) K! p: H# c1 P& E
根据我的粗浅的理解,我想是对于一些外接的设备,虽然说明书都要求符合IEC/ISO标准,以降低风险,但是在某种情况下通过其他一些设备可能会引入网电源电压,这就是外来电压。( u: J; L' \% ?$ L$ i( R4 Q( m
请大虾米批评指正哈

点评

医疗的标准不了解,但其他基本表准都没提到外来电压这个概念,倒是有来自通信网络的接触电流一说,不不知道跟你说的外来电压是不是一回事  详情 回复 发表于 2015-8-11 17:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
发表于 2015-8-11 17:34 | 只看该作者
bossingyang 发表于 2015-8-11 17:06
6 g3 g  ~  h% f( R. M9 z) O7 N看一下第三版标准,几个漏电流测试都会考虑外来电压的情况,不过刚翻了下标准,没有找到具体解释怎么来的 ...
* u" U: u9 P4 I7 H8 N2 b. R
医疗的标准不了解,但其他基本表准都没提到外来电压这个概念,倒是有来自通信网络的接触电流一说,不不知道跟你说的外来电压是不是一回事

点评

可能不同,这个外来电压值标准里面定义为网电源或者250V(内部电池设备),当然这个大部分是测跟患者相关的漏电流时要考虑,其他标准没有患者连接的这些概念,是不同的。  发表于 2015-8-11 17:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
发表于 2020-9-17 09:38 | 只看该作者
好问题,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报