如果III类结构的导体是可触及的,无疑是不合格的。
- i. r2 J4 R3 t" d; U, H如果此III类结构安全按带电部件的要求进行了防护,无疑是合格的。
/ S" q, u3 ?3 |6 Y/ ^但是有第三种情况:III类结构仅由基本绝缘进行防护。- L& a: H# l. D2 N0 x' v
按标准的条文:2 k! }) [6 C2 ~9 ]
如果III类结构的导体全部由基本绝缘防护,按标准也是不合格的。因为III类结构的导体与带电部件不是由双重绝缘或加强绝缘隔离,因此III类结构的导体也应视为带电部件,这样仅由基本绝缘进行防护就不行了。6 L+ z2 E; N, v% w: B( [" e
& s# y4 k2 ~% U! Y2 @/ S% R可是我觉得此时有三层防护了,应该是可以的。也就是说此时的III类结构不必由双重绝缘、加强绝缘或基本绝缘加接地进行防护,而只要由基本绝缘进行防护就可以了。3 _6 j- Y( f7 ~8 z) x5 r
( B3 T8 B% `! N( [4 x |