[线缆测试] 电源线上300/500V是依据哪个标准?

[复制链接]
11#
发表于 2012-10-26 17:01 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
GB 5023.5  RVV 300/500
) B0 P5 p5 s8 ~  i! \3 ^IEC60227 300/500
) u/ x( c: {8 P' }* ?4 Z300V 指的是INSULATION  500V指的是JACKET
12#
发表于 2012-10-28 07:58 | 只看该作者
rock.ouyang 发表于 2012-10-26 17:01
5 I* B/ Z( V* r: D, B, qGB 5023.5  RVV 300/500' P9 H" Q% W& }; E/ \
IEC60227 300/500
, X0 o1 @* T" b; T" t300V 指的是INSULATION  500V指的是JACKET

% X$ ?) I5 ]7 l5 a/ @' p" b楼上的正解!
13#
发表于 2012-10-28 11:01 | 只看该作者
学习啦~·~$ d! n$ j5 X/ u# ~5 O$ W1 j* R
14#
发表于 2012-10-28 11:45 | 只看该作者
rated vo1tages
' Z8 ]7 U3 Y; k9 ~9 J( y+ v; d/ U3 g  e
电缆的额定电压是电缆设计和进行电性能试验用的基准电压。
% L3 |1 T0 A6 B1 q' B8 R6 ^. D注1:额定电压用U0/U表示,单位为V:
: F: R# s6 C# Q9 S+ b& x9 ~UO为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。& Y7 B0 V/ ?2 U0 U! D- j
U为多芯电缆或单芯电缆系统中任何两相导体之间的电压有效值。. l$ V8 ]! {2 T3 v# A1 q0 Y3 B
在交流系统中,电缆的额定电压应至少等于使用电缆的系统的标称电压。这个条件对%和U值均适用。
15#
发表于 2012-10-28 14:58 | 只看该作者
为什么有些线却是450V/750V,有些较粗电缆又是1.0kV/1.6kV?都是接市电的。