大家都讨论很不错。
8 ?8 Q" g) c* o8 |! J o6 s
, ^ z7 t5 M' y! l不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。# K8 R3 Q' \ I5 j8 O5 \( s. ?, K, }
如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。
4 q% w% e. ^" O. A/ k0 h" r9 |+ h+ u! }
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。5 R4 S# j5 R9 W9 z' i z b0 H# V6 |
) s, c( B1 l8 h+ ^
几点疑问:
$ m; C/ I* ?. A% S3 F1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
1 s( f8 A# l0 g) G" C2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?, `; u3 V2 }9 x$ _: f) y i
3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?1 x7 K$ j( d6 [1 F
, M' a1 c6 @5 C. z
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|