问个弱弱的问题,CLASS I 的吊灯,一定要用三芯线吗?一定要接地吗?
( h& G; @; [# ]* H9 C; D- \; x
5 M; Y- D4 Y8 n看到工厂提供的一个证书,吊灯归在CLASS I,但CDF中的电线却是二芯扁线。
8 z6 ~' r' w* b+ }6 X! M+ U2 d所以在想:归类在CLASS I类后,有规定一定要使用什么线吗?(尽管客户有时要求不用接地而使用了二芯线)
发表于 2011-11-10 12:56 | 显示全部楼层
有的可以专门弄得接地线的端子的
发表于 2011-11-10 13:16 | 显示全部楼层
引用第1楼Andrew.Zhao于2011-11-10 12:56发表的  :  L2 ]) i! t9 K3 U3 n- @; ^, j6 f$ t# Y
有的可以专门弄得接地线的端子的
) t) d1 v+ z% _  J
如果这样,那不是变成了01类器具?
发表于 2011-11-10 14:31 | 显示全部楼层
引用第0楼jqheart于2011-11-10 12:53发表的 问个弱弱的问题,CLASS I 的吊灯,一定要用三芯线吗? :6 r5 @) b! a" y" E  u) B
问个弱弱的问题,CLASS I 的吊灯,一定要用三芯线吗?一定要接地吗?, |6 E8 @8 {( f0 n/ @

# D5 b, k% b. Q4 x4 E看到工厂提供的一个证书,吊灯归在CLASS I,但CDF中的电线却是二芯扁线。; T( Z) s' d; d9 e* |1 x
所以在想:归类在CLASS I类后,有规定一定要使用什么线吗?(尽管客户有时要求不用接地而使用了二芯线)
你所说的CDF中的电线是二芯线可能是灯具中底盘到灯座的连接线,如果灯具的灯座那部件的结构符合Ⅱ类结构的话,当然只有二芯线就可以了.灯具的接地部分在吸顶盘,而灯座及灯罩的部分不需要接地,
发表于 2011-11-10 14:36 | 显示全部楼层
有没有图片参考一下,只是文字表达不够形象。
发表于 2011-11-11 08:34 | 显示全部楼层
线吊灯,我们公司以前是灯头电线处加热缩管做CLASS II,但在吸顶盘上加黄绿地线。
发表于 2011-11-17 16:45 | 显示全部楼层
根据EN60598中的定义,Class I 的灯具是要求有接地的,或者是理解为,只要是有接地线的,都能归为Class I类灯具。
/ k5 ]! ]$ |4 U9 y0 a4 E0 q6 `
2 C. y' W) V; T7 Y$ {并且定义a中就说过“要把易触及的导电部件连接到设施中的固定线路的接地部件上”,你们的产品已经在吸顶盘上加了黄绿地线,满足此定义,只要保证接地性的可靠性就好了。
% g2 S+ a0 }% C. {3 V; y8 N7 Q! h4 [. y
灯头电线处加热缩套管:如果是双绝缘的线的话,可以不用加,如果是单绝缘线的话,就要加了。 这里要提醒下的是,不管是双绝缘线还是单绝缘线,在灯具内的走线最好都套上热缩套管或者是硒质套管。
8 Y. D' W0 V- q  S$ G* y& O
4 L& m2 S- I( R至于CDF表中备案的是二芯扁线,这里有点疑惑,你们的产品还配好了带插头的电线么???! U1 m0 l+ @3 U2 U" C5 p
我们的产品都没有的,所以CDF表中也不会放上去,不过可以作为可选部件,如果客户需要配好的话,可以一起出的。* e: o, q9 ^& W
0 A, U" Y" J  B! G$ W
一般Class I类的产品,用的接线端子都是3位的,像吊灯,壁灯类的产品,都是把地线直接连接到吸顶盘上的,所以用户在接输入线的时候,可以不用接电线的,因为你不能确保客户是否预留过地线。从你的字面意思来看,你们的产品是带配线的,不知道有没有插头,如果有的话,建议用3位的插头,那样地线是直接接到用电线路中的接地系统上,更可靠一点。8 `2 A3 R* f/ `* `& u/ o1 U, g
/ k# ~1 h% `' x. a/ z+ s
以上纯属个人理解,欢迎板砖。。。
发表于 2012-11-20 17:16 | 显示全部楼层
00000000
发表于 2012-11-22 13:45 | 显示全部楼层
只有兩芯的電線跟I 類結構沒有衝突. 因為I 類產品也可以有部份是II 類結構的.
2 \! P0 X# a* W# b( R
/ e2 v" s' ^8 P9 t! I所以那個吊燈天花部份是I 類, 而垂吊的部份是II 類而已.
发表于 2012-11-24 17:11 | 显示全部楼层
噢。。。。原来吊灯还有这样的学问的。。。