[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:& Z, r$ O" L) A) D- B0 z8 v2 H$ X
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;" K+ N; O( ]: b9 H6 _& N7 P5 }+ N1 S0 g
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,$ Q# G" P- R7 s0 }, d  Y7 E% K
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,
1 G" U3 D5 @% E1 b2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
, a3 A, \7 X) G3 ]; N7 a9 e5 ]  y6 G" p% y& U
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :5 M* S  S" K  M& i
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) * }+ _" D3 ]: s
接线方式:(如图一) : M$ B6 F0 T+ `: e
& z! K8 P5 l3 W* Y2 \: O" y+ _

8 B! n5 t6 C$ R# b2 f) Q5 ] 7 \8 m2 M& x! Q2 E+ b0 ~8 x
一、测试验证方法:
, @0 s+ m( H6 X  Y0 d
5 V6 o3 z/ E7 s% }4 z1 M1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
( V0 A3 s1 `* V7 q2 r4 a a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s 0 n5 R( ]' F; o
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 " w7 i6 J- s8 Q/ |
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
0 ?  _1 W3 _$ w* a; _" W* r d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
! _, g. A" q5 | " ]) `% f- X; x# l
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 8 H4 [. q! M1 z7 ?6 d
/ q- ]& o2 A: w- q! w" f, E, O( s% [
二、仿真输出瞬间短路: $ O- t/ D" u* \4 J: D

. A" a* `4 n2 H5 A. S$ l' V由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输7 n% b) F) A7 G1 u# }
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  * R8 ~, U  P+ e0 F' X3 Y+ B% g
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s   b. n" Z/ h3 _
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 9 t6 D- P' X' s1 s+ v' Z0 J
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) % ^' C: s! M: _! m' H% z. p
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 7 b+ _! r$ x/ N% Y* Y
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 8 _% D# t2 \& h; q; @2 U
. L" U3 q5 |% p/ Q; X1 ?! S1 o
三、测试结论:
4 e# N; H& k: W1 N- N $ z, I3 ]6 x0 q
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器