引用第0楼追云于2011-10-14 13:27发表的 IEC/EN 61347-2-3泄露电流 :
& i: S9 q8 U' b S5 V2 T# F) A9 P+ l请问一下各位,在IEC/EN 61347-2-3标准附录I中是关于泄露电流的测试方法,但是没有提到该使用什么样的测试仪器或者测试网络,请问这个泄露电流应该怎么测?
9 h. g; M1 l9 j0 e% y另外clause 10中的保护接地测试需要测量吗?产品是一个镇流器,带金属外壳,输入线(L,N,G),地线与PCB上的地相连,且PCB上的接地铜箔与金属外壳相连的。
! G# y* }1 Q% m- C8 z* o* U8 L7 Pclause 21中的灼热丝测试和针焰测试需要测吗?整个样品是金属外壳包起来的,内部塑料件的话只有PCB,和电感骨架,变压器骨架,但是骨架材质是phenolic,请问这样的还需要测试灼热丝和针焰吗?. n- V6 D7 }4 q9 m) U
最后问一下,做这个标准的话,input和heating是参考IEC60598标准进行吗?
/ k" Q. d+ q4 S4 X+ V1 e! m d0 v
R+ H6 C; K' {....... 1.附录I有提到,主要是示波器和无感电阻(2K)3 ~+ ^! r, k; T! ^, c U' w4 b
2.测试输入地线到金属外壳就可以了9 }1 J* B: u7 a' F; I6 [7 Z
3.金属外壳和控制板之间的绝缘纸要进行灼热丝,其他不用 k4 z5 s( g8 g3 N( f4 B
4.heating 参考598的标准。 |
|