发表于 2011-8-25 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请假各位大侠,UL 1310标准,电气间隙和爬电距离怎么算的? 如果我现在有个电源:100-240VAC输入,L-N之间的距离是多少?
, Z1 D5 c# D) z+ e+ _& A% B# n( M' j( g$ I2 M
表22.1和表22.2 怎么查的?
0 N! e  ]: Z/ Y. k( r! n* ]
9 }. E% M7 o6 _0 r" J  f" u" u
# b6 Q0 P2 D8 ^6 X! f1 t. n! o  f- [% ?7 X2 j
发表于 2011-8-25 15:59 | 显示全部楼层
100-240VAC输入,L-N之间的距离是多少?$ b. e$ j, H) u' z7 h
; G7 ]# c1 |7 v+ }2 Y# r0 O" `
分为两种情况,一种为产品没有开孔,二为产品有开孔。
* @; t3 r; h4 ?! C( Z3 a没有开孔:9 X! a. O1 l3 U9 h# q& ~! n
L- N: CL=4.8mm, CR=4.8mm.
# a: G" o; A/ J  u; _! @$ H* XFuse两端:CL=4.8mm, CR=4.8mm.
5 F+ _) d9 c* A, f2 b& Q# wFuse后到整流桥:CL=CR=2.5mm (但必需符合以下条件:a): PWB板符合cl. 24.9 of UL 1310中CTI值100的要求; b): 桥堆为成认品, 且表皮为V-0即可)
' a$ o* R0 Z* w7 u& P8 d/ n7 i8 H$ M  B+ f2 y2 N9 [- W2 }
有开孔:9 O) u% B2 X' Y0 Q' \" x  X4 c; m
L- N: CL=6.4mm, CR=9.5mm.' P5 F. Q$ n5 P! k
Fuse两端:CL=6.4mm, CR=9.5mm.$ M. S3 I* P/ I* c- T" z( I4 Z
Fuse后到整流桥:CL=CR=2.5mm (但必需符合以下条件:a): PWB板符合cl. 24.9 of UL 1310中CTI值100的要求; b): 桥堆为成认品, 且表皮为V-0即可)
发表于 2011-8-25 16:17 | 显示全部楼层
引用第1楼anpup2010于2011-08-25 15:59发表的  :
6 J) Z( s- r6 C7 I100-240VAC输入,L-N之间的距离是多少?5 j1 b# `- X  X3 U  A& h$ O

0 @, Z) \" o( z5 O3 C+ y2 H4 X分为两种情况,一种为产品没有开孔,二为产品有开孔。
" I. M4 m) z% k1 i# ]5 s没有开孔:( k5 I0 G8 N. j% l  m" M
L- N: CL=4.8mm, CR=4.8mm.- A; t0 q( [$ O4 R" h% E
.......
+ @* I; k/ I. B2 }2 E$ _, s
你说的开孔是不是指 插脚上的开孔?
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:21 | 显示全部楼层
十分感谢anpup2010 !
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:21 | 显示全部楼层
应该是指外壳开孔
发表于 2011-8-27 09:50 | 显示全部楼层
UL1310中对开孔没有明确定义,所以产品是否有开孔,还需要参考机构工程师的技术判断。
发表于 2011-8-27 09:52 | 显示全部楼层
anpup2010说的是一种情况。但是,其中条件b)一般很难做到。因为桥堆极少有做过安规认证的型号。
发表于 2011-8-27 09:55 | 显示全部楼层
关于UL1310中的距离,还可以而参考UL840中的要求,但是什么条件下可以参考,也需要满足一些条件(CL 24.5~24.9).
发表于 2011-8-27 10:38 | 显示全部楼层
有开孔:, N; a! ?1 S! S/ L; H5 `
L- N: CL=6.4mm, CR=9.5mm.
5 q; P4 r: T3 ?9 ^" RFuse两端:CL=6.4mm, CR=9.5mm.
1 W0 B4 j, [' h5 h. sFuse后到整流桥:CL=CR=2.5mm (但必需符合以下条件:a): PWB板符合cl. 24.9 of UL 1310中CTI值100的要求; b): 桥堆为成认品, 且表皮为V-0即可)
: v& k" T& k$ i5 @$ R1 @% G( y$ [; s" A% c
实际不是这样的, Fuse后到整流桥之前的不同两极间距离也是要满足CL=6.4mm, CR=9.5mm的, 根据UL840的要求, 要满足6.4的空间距离, 两点间需打5.9KVAC的高压, 很难的, 而根据UL840其爬电距离可以只需要2.5mm就可以了.
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:11 | 显示全部楼层
引用第8楼浪子边城于2011-08-27 10:38发表的  :$ Z- Y7 w; V- `# {0 j
有开孔:
- T2 ^5 ], ]) R4 ~0 Q- OL- N: CL=6.4mm, CR=9.5mm.
1 [7 K0 ^2 I1 b% K* H. v8 d8 C# mFuse两端:CL=6.4mm, CR=9.5mm.
$ ~" x! M$ |! ^+ JFuse后到整流桥:CL=CR=2.5mm (但必需符合以下条件:a): PWB板符合cl. 24.9 of UL 1310中CTI值100的要求; b): 桥堆为成认品, 且表皮为V-0即可)
) j) n) }" G# r5 c# _9 M9 a4 T
# v& _7 `* G% s3 S.......