楼主: wzy-007

[IEC灯具] 如何区分LED驱动电源为内置和外置?

[复制链接]
发表于 2012-7-19 08:08 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
山炮 发表于 2012-7-18 21:04 1 M2 G, T$ _7 W# n2 a
那么是否有要求在标识中加以区分呢?

  \4 F% K1 O9 y" Y- Z, ]$ K外置的有标识啊
发表于 2012-7-19 09:00 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2011-8-25 08:32
$ Q' Y6 v. K2 A5 e- z- y5 V8 Q/ ^4 W外置电源(独立式):防护不需要依赖其他外壳,本身的防护就可以满足标准要求。% U0 Z8 R- A- s3 m  y) j
内置:需要借助其他外壳的防 ...
$ S  X& Z; ^% m" v6 j% [
2楼正解,补充一句, 外置的用作内置也是可以的. 独立式电源会有独立式的标记的.
发表于 2012-7-19 09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jason020 于 2012-7-19 09:47 编辑
' m6 g' ]7 c0 @8 o9 d
0 h9 P) S9 {) A) y9 }先看一下三个定义就容易理解:; u4 w6 A9 J/ A7 [6 e- D
built-in lamp controlgear / M  \8 I. x* L4 V0 `# H. h" c
lamp controlgear generally designed to be built into a luminaire, a box, an enclosure or / @9 {) m. F" K0 M) G6 l
the like and not intended to be mounted outside a luminaire, etc. without special precautions.  
3 h3 B9 F, i: @% u/ K7 p5 s0 [% iNOTE  The controlgear compartment in the base of a road lighting column is considered to be an enclosure. ! t. B2 K  b. l, s: H# V5 y( c
5 u& Z) x& Q2 J. W+ l$ H
independent lamp controlgear : u: `2 T* u4 |4 b6 f8 Z
lamp controlgear consisting of one or more separate elements so designed that it can be
+ M# U5 q$ p2 d9 O7 `8 Xmounted separately outside a luminaire, with protection according to the marking of the lamp
" L4 p; M) E+ E4 }controlgear and without any additional enclosure.  
  g% f1 }) H% X4 |4 W/ J3 b( N( w  E* }" _  s
integral lamp controlgear
, l4 m1 O- g4 [4 L/ I4 u# ylamp controlgear which forms a non-replaceable part of a luminaire and which cannot be
/ l1 p) l3 _; \3 j+ w- l& gtested separately from the luminaire
0 J6 x7 a9 K% g. @; a+ L7 v6 Q  k% K8 g( c
从以下三个定义来看,LED灯管或灯泡内的应属于integral lamp controlgear(整体式)的。它是构成整个灯的不可拆卸部件,不能从灯上拆下来单独测试,它的防触电必须依靠灯的外壳。# w! b0 W# Q$ U' o* h% w+ _
& q6 q' R5 T1 @. X/ q, L: H! I) b
是独立式还是内装式呢?除了要从结构判断之外还要看客人的设计定位( designed to be)。内装式电源也有自已的防触电保护外壳,并不是独立式才能有。最终能否做独立式要从产品的结构上判定了。比方说一个LED电源,它的输入和输出是通过接线端子台(terminal block)则结构上要求判定为内装式(它本身也有外壳但是防触电保护不足够,输入端子台还要依靠灯具的外来保护)。如果一个电源它的输入是通过电源线来连接的且能达到EN60598-1的电源线拉力测试则可以判定为独立式。
8 ~1 u) e" l3 k% A5 e9 H6 }7 C
' E& V4 c6 Z  K9 k: J& D' ~
发表于 2012-7-19 09:14 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-7-19 08:08
# ?9 b0 _- ]2 y1 F. v外置的有标识啊
  G9 [' s' Q) b! T3 J& X5 P
那就是说内置的没有专门标识。标志应当起到警示的作用,是内置的就应告诫使用者听产品是非外置的,非SELV的应告诫使用者听产品不是SELV。
发表于 2012-7-19 09:45 | 显示全部楼层
内装式和独立式灯控装置的标签区别通过独立式标志 可以区分开来。integral lamp controlgear 是没有标签要求的,它的参数反应在最终产品上。. e9 I+ ]3 |7 x

2 }3 Q3 J$ s) G- j* M* U% ^  Z7 O4 s, d5 }: L* c* _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-8-11 00:22 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2011-8-25 08:32
/ ^; [+ r. V1 E* \0 t1 M) \外置电源(独立式):防护不需要依赖其他外壳,本身的防护就可以满足标准要求。
% m& T( G+ d" p% r8 B( W. \* M内置:需要借助其他外壳的防 ...
5 ?0 Q, R( ~6 x& j
能不能说的具体点?如果外壳没有独立式符号,但是又具有安全的设计,比如金属外壳,内部灌封,完全满足爬电,IP防护,接受吗?
发表于 2012-8-15 12:06 | 显示全部楼层
19510.14中有明确界定
发表于 2012-8-15 14:13 | 显示全部楼层
2楼正解·
发表于 2012-8-16 23:51 | 显示全部楼层
外置电源必须是独立式的,也就是外壳已经按灯具标准评估过的,内置的电源可以是内置式的,也可以是独立式的,如果是内置式的,那么它的外壳是没有按灯具标准评估过的,所以不允许摸到。
发表于 2012-8-17 00:35 | 显示全部楼层
我的意思是:作为一个安全标准,应该给出警示,告诉用户知道这个电源是没有足够安全的防护的,而不是告诉用户知道这个电源有足够的防护。也就是说,应该给出的标志是警告性质的内置式标志和非SELV标志。现在反了过来,不好,不符合安全思想。