[IEC灯具] IEC 60598-1条款4.17理解

[复制链接]
发表于 2011-8-23 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大虾,IEC 60598-1 第4.17条款大家是怎理解的?4 C" g5 _5 p1 h! _
防滴、防淋和防喷的灯具应设计成能够将灯具内的积水有效地排出,比如开一个或多个排水孔。水密灯具应无排水措施。
" r  F5 U/ ?/ o" o- J8 V5 l% G
$ n- q/ K* I* c/ b& C对IP44等级的户外用草地灯,均没有见有排水孔啊?该排水孔是否为必需?若灯具能通过IP防护等级测试,灯具内没有进水,排水孔是否必须?; u, O* Z# `  o" l" W8 |
1 f) k# a' r2 D! @( w) ^0 ?- O
谢谢
发表于 2011-8-24 09:19 | 显示全部楼层
排水口一般比较隐蔽,你再仔细找找
发表于 2011-8-24 09:28 | 显示全部楼层
有预埋筒的都是在上面开个孔排水
发表于 2011-8-24 09:57 | 显示全部楼层
IP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。4 C# h) e" l# @* m1 ^  ~' X% N5 Q5 g

. x  N6 P' I. _, W- a8 Y一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。
发表于 2011-8-24 11:15 | 显示全部楼层
引用第3楼红叶于2011-08-24 09:57发表的  :2 `5 v3 s+ \& ?& E$ [2 p/ `
IP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。6 h; P( ]9 t$ Z5 K% C8 N

7 p7 @* p, y/ g一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。

( ^9 w. ]( W5 k5 C' ?6 h) i5 C/ G/ R红叶的解释很高见,符合思维逻辑。
发表于 2011-8-24 11:28 | 显示全部楼层
我就纳闷:地灯的排水口是怎样做到只出水不进水的。
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:12 | 显示全部楼层
引用第3楼红叶于2011-08-24 09:57发表的  :
9 T1 ^- B# e4 c; V8 Y1 qIP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。' y0 z" W$ k" i& A, y/ ~; e
( c8 e! q7 l, b' @! n# `* c
一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。

) |/ z  [0 }) }2 n- g: C7 E& t红叶老师,这样的要求符合常识,但标准上有没出处呢?3 ]9 i/ `' ~: I
# F5 k. B% h  k9 A; N
另对常见的草地灯,若灯由于冷凝水或其它原因进水,没有排水孔水怎排出?谢谢
发表于 2011-8-25 10:15 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-8-29 16:16 | 显示全部楼层
对于这个条款4.17.排水孔的要求,标准应该是说除了水密式灯具不能有泄水孔,其他的都可以有,但是一定不要被安装表面给盖住了。例如可以在离安装面5mm的地方开泄水孔。1 c& a4 `# a; |+ c" p5 g8 z3 a

  J4 Q$ u* h) x( n, W至于他口径的要求,通常我们是参考家电标准,5mm(原因是因为水是有张力的,如果口径太小,水会附着在泄水孔,反倒让水不能有效的排除)
; W  k" B- ^+ ^3 j+ W8 T0 ]7 ~: e+ b3 D( M4 c" h; ^4 z+ |
另外泄水孔的设计,当然不能使之成为进水孔,一般情况下,设计有泄水孔的地方都会加一挡板,或者是让泄水孔稍转点弯,这样,及时水能进去,也不会溅射到活体上,或者是使内部的爬电距离、电气间隙减小。从而也就满足了标准第九章,对于有泄水孔的灯具,是可以进水的,但是要通过检查和测试来判定是否通过!
$ P" B/ G  M! V1 I8 H. t不知道这样回答,楼主能够理解吗?
发表于 2011-8-29 16:21 | 显示全部楼层
另外还补充一点,上面所提到的让泄水孔转点弯,不是谁泄水孔能转弯,是说泄水孔尽量在转弯处。
8 `  U# l% l" a  _8 F$ q$ {* f5 l6 k; ]) n8 o4 n! u" u4 f
灯具里面的冷凝水在做测试的时候是不算进水的,但是冷凝水一旦形成水滴,滴在了带电体上或者是活体上,就应该判断为失败了(对于这一点,可能有些人的判断会不一样)。" ?* d, _& }: U; k# d
. G# g& `1 I- v* Q; d5 y1 s/ N
所以灯具设计的时候要注意到这一点。
; v5 z- C  E! f  E# N9 H& {7 O
7 f# A+ X& m+ O; ^1 s) j% i上面仅代表个人见解,如有高见,还望赐教。谢谢!