[电机驱动] 1000V高压通过两级基本绝缘变压器隔离,第二级变压器的爬电和电气间隙如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-21 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,标准参照EN61800-5-1及EN62109-1. O& H$ \; `2 C
第一级变压器1000-24,这个按照正常的计算# s$ v* X2 o2 M2 S4 X

4 L, ~7 C, `& I4 \* t+ {, ~# y第二级24-5V,这级变压器的爬电和电气间隙如何考虑?) ]9 b: s9 O( l7 ^
$ N6 q2 V' s" K" e- L+ a
从标准上理解,这两级的变压器都要按高压那边的距离来做。
8 ?& [: Z' G- Z7 x2 s3 W: i$ f; c% e* P2 `- |
认证机构如何操作的?请教高手指点!
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:33 | 只看该作者
求指教!
板凳
发表于 2011-8-25 11:55 | 只看该作者
不是很理解楼主意思,不过第2级不用按照高压边来考虑,因为电压是经过隔离的安全电压,你这个变压器是不是用在开关电源那里的变压器?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:30 | 只看该作者
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
7 U8 K5 t8 S, Q+ ^+ u2 F" o5 k8 b. U) X1 n/ E* f
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算
- T2 I3 X4 m, Z2 W9 t, B( O% \, q$ R: H! A4 B! f0 D  e
实际操作有哪位知道?
5#
发表于 2011-8-25 12:49 | 只看该作者
主要是确定working voltage
6#
发表于 2011-8-25 13:30 | 只看该作者
引用第3楼yuirt于2011-08-25 12:30发表的  :
: ~0 a$ @+ q2 A4 g初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V+ d" N" ~7 m6 p; ?& D; \9 ^' Z" z
- @" X; }* b- ?$ ?5 Y1 I
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算3 V+ E. g# M" @# `" X
" x' H. S: }0 i, P# `3 x6 `7 A8 X
实际操作有哪位知道?
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
7#
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:34 | 只看该作者
引用第5楼11狼于2011-08-25 13:30发表的  :
# D$ I5 S3 x8 |) A* K2 t+ u! w4 a" l, m9 C" f
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了

1 M/ p2 S/ u  [3 y) X2 E# H标准18页tale 4注释,写的很清楚。
8#
发表于 2011-12-2 08:53 | 只看该作者
一个直接连接到电源干线上的电路内部的绝缘,如果是低压电路则应当按照过电压类别II的冲击电压进行设计,而如果是高电压电路则应当按照过电压类别III的冲击电压进行设计。
+ M2 \$ f: r$ R" J/ m: m. g那么假如该变压器用于380V电网上,系统电压为220V,24-5V应该按照过电压类别二来计算,由此确定冲击电压为2500V,对应的电气间隙为1.5mm。爬电距离不小于电气间隙,故最小爬电距离为1.5mm。
1 E* E0 x. |3 @% ]* G. @% M至于初级,强电对弱电,过电压类别三,系统电压按照1000V来算,冲击电压8000V,电气间隙8.0mm。如果按照绝缘材料组别为IIIb来算,爬电距离为10mm。5 n! M. v( I% c; p% n% e
7 c# _$ r* W) g* J
同求高手解决..