[综合话题] 电气间隙 什么情况下大于爬电距离?

[复制链接]
发表于 2011-8-13 11:37 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
在实际中会不会出现?* ^! H* {/ U- n. H+ J) Y* N0 s
——这个是霍金考虑的问题。
发表于 2011-8-20 21:10 | 显示全部楼层
家电中就有类似情况,比如230V电压的家电, 基本绝缘查表得cl=2.0当材料为I类时候问题就来了查表是Cr=1.3,大家有没有发现?这种情况就出现了。。呵呵

点评

你别偷换概念,这只是查表说“最小值”而已。当查表如果CR  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:45
发表于 2011-9-15 16:27 | 显示全部楼层
这个应该只会在计算中出现。
' G# ~* _2 H  ?现实中最多两者相等吧。
发表于 2011-9-15 16:44 | 显示全部楼层
现实中比较少见,实际测量的值和标准中的规定是有差异的。LZ可以发实际图片探讨。
发表于 2011-9-15 17:04 | 显示全部楼层
引用第7楼WOLF.SUN于2011-08-13 10:25发表的  :2 t& I; m4 ?4 b$ V4 P
這是根據海拔來計算的.% a8 L7 ?7 J& S8 q" @# W
如果你的產品使用在高海拔上,Clearance 就需要乘一定的倍數
: Z. V- `5 s2 u4 t% v9 I# m& [如: 2134m*1.02
* h1 H! M' p% W      3048m*1.15
$ r  ^: s# r3 G; P# i      3100m*1.162 u+ K) j4 [) A
.......

6 M2 I, O) _3 J9 G5 \+ ^3 G4 D+ \  w; H0 _6 }
当考虑海拔时,只是将电气间隙要求的值提高了
. u* l2 _, l* V0 K+ O( g9 F我自己感觉实际测量中,应该不可能出现电气电气间隙大于爬电距离。
发表于 2011-9-15 17:07 | 显示全部楼层
引用第11楼jeanshu于2011-08-20 21:10发表的  :
( k  k8 W6 S6 s- j家电中就有类似情况,比如230V电压的家电, 基本绝缘查表得cl=2.0当材料为I类时候问题就来了查表是Cr=1.3,大家有没有发现?这种情况就出现了。。呵呵

- d5 ?* {* ]6 d4 q- A3 R1 T/ f首先爬电距离和电气间隙是查表所得,但是标准上有一句话:爬电距离不得小于电气间隙。' T( C0 l/ c+ ^* e
所以当查表所得的电气间隙大于爬电距离,此时爬电距离应该取电气间隙的值。
发表于 2011-10-10 18:40 | 显示全部楼层
引用第15楼jsspace于2011-09-15 17:07发表的  :6 g$ L3 W/ y; ~5 i
3 l/ I2 s5 l) D
& ]) A4 \9 K1 Q% K
首先爬电距离和电气间隙是查表所得,但是标准上有一句话:爬电距离不得小于电气间隙。
  Y1 x! z2 M4 E5 d. Y所以当查表所得的电气间隙大于爬电距离,此时爬电距离应该取电气间隙的值。

/ n! O/ j! A3 ^: X$ ?; ?; Q' @楼上60335上哪一条款说的?请指出,多谢!
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:28 | 显示全部楼层
激活账号!
发表于 2011-11-3 13:39 | 显示全部楼层
正常来说,顶多相等,要电气间隙大于爬电距离,很难,至少目前我们都没遇到过,也想象不出来,待哪位科技大人指导!
发表于 2015-1-8 21:45 | 显示全部楼层
jeanshu 发表于 2011-8-20 21:10
- G4 V( x1 M8 E2 W6 ]+ _7 @家电中就有类似情况,比如230V电压的家电, 基本绝缘查表得cl=2.0当材料为I类时候问题就来了查表是Cr=1.3,大 ...
: i9 _3 u9 Z8 g2 V
你别偷换概念,这只是查表说“最小值”而已。当查表如果CR<CL时,自动将CR最小值等同于CL。现实中,不可能量出来CR<CL的,因为世界上测量最短的距离是“两点距离”,即CL了(假设爱因斯坦不来搞搞阵时)