发表于 2011-7-22 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,7 P3 M+ ~" t% r6 h5 q1 i
! H. L( A3 Y8 G
选择上暂进了解的是两点:
9 v2 s+ R, S8 ?0 x标称电压和直径& O; b! }7 u; l9 Y0 Q1 f
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍0 v. {- m2 ~4 X* ^; Z" k
直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,' |; A7 `  L6 I  x, t" O8 f

: Q. }: N  w% h0 ?1 k3 H1 S& E但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
2 f; M/ {+ R1 s6 n' p3 k9 n6 l0 m4 `4 m3 }
在标准上说是要防护:" W. Z& i- n. Z6 z

# I  ^( ~( a% P9 z* w大于最高持续电压的暂态过电压
6 ]. Z: S3 B& x5 \# V由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载: _8 F* _" Z' V0 X  X7 `; [
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
  p2 N* H- ?  v, `: }应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
+ t: x% E. E$ m3 J- y7 O, C. R注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
4 S9 ^  @( t5 f5 H# p注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
! t7 {- J0 I0 D8 k8 e温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
7 c( `; M* }( t; S4 O( Q2 O/ _; w9 l- B1 G8 G1 h8 q9 I$ v
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
+ A; n% {' R0 }" D9 I  v5 `, e
" w! R) m7 a" X" ?- M/ _8 h
2 w- c5 y2 z  k" C$ ?# o6 d' t) v大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?
/ w% C/ L9 b; C6 p( {2 v* |) R; U. g7 E0 l# V3 a
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?, S. D$ q; @( R' c) R5 J

/ B* w+ q7 a- `( q7 e& ?9 Q! z8 Q想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
& c  x, @+ ~7 k! u8 p2 H7 i2 g因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,, F% W& Z; h  S' _7 g
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
沙发
发表于 2011-8-4 15:25 | 只看该作者
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
1 P$ i) P, b4 d' r' Q1 j9 Y7 z3 z$ w0 ?$ J1 ^# R

7 t' Q! G# j  i; a$ mNTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
% _0 q9 Y. V. X: s- W" B- s
4 }. F3 X& Y1 e1 [至于漏电流问题坐等高手回答。
板凳
发表于 2011-8-11 23:58 | 只看该作者
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。. D2 |5 _  j. S  U; c
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
地板
发表于 2011-9-4 22:10 | 只看该作者
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
5#
发表于 2011-9-4 23:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :7 k7 s3 p* D8 s6 E
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。( i5 U; C; M! ^
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
6#
发表于 2011-9-5 02:15 | 只看该作者
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
: R9 F3 _8 {4 T$ U- j因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
9 k  F& o- p1 [5 m. l4 w.......
$ e1 r- Y# v2 S
这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
7#
发表于 2011-10-26 12:31 | 只看该作者
www.brightking.com
7 q0 w) r/ r5 }4 d+ k7 R7 ]: G有防雷元件型号参数
8#
发表于 2011-10-26 12:52 | 只看该作者
学习了,
9#
发表于 2011-11-8 15:11 | 只看该作者
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
10#
发表于 2011-11-16 16:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
3 J& v. h1 S% m' LMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。  i/ f# Q6 n" {$ o# ~
" ^% T2 ^& x' e0 j8 }* k
这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?