见IEC 60598-2-13或GB 7000.213的附录A。* c, F* {/ S8 B6 Q3 q8 x) P& ^1 X
* [- ^+ ^* I3 O) l, p5 Q" @
第一,这个附录是否为规范性的,还是参考性的?是否必须遵循。
+ v2 x& N3 `& T. ~( ~% n. x$ L
. {( Y5 T5 T+ ^3 R; y第二,普通E27灯座 40W以上的地埋灯,
" A$ Z2 J5 R* h) e- ?, ]2 n 或GU10 灯座35、50W的地埋灯,
( }3 Q4 z7 A" @. g! y7 { 或R7S灯座的地埋灯,. H& `) h" Z6 \7 L9 G/ w
玻璃表面温度肯定超过100度,3 G( Q( `# o& l* m8 A; F' J8 `2 o, G
难不成这些地埋灯都要在说明书中指出只能“安装在不可触及区域”?
: w! d& N. |5 E! L% X) Z 9 ?7 v9 N+ w& n O' Z
目前碰到的只有LED地埋灯或装20W以下节能灯的地埋灯,能符合小于100度的要求。3 t) ~2 M+ V& e
* Z$ N; n) N6 y5 f, N1 E2 ?认证或测试实验室,或地埋灯生产企业的各位来谈谈。。. V/ U, C4 Q6 W g9 d5 ^6 [$ f
6 y: ]8 G6 b6 k A3 t! j
这个问题是如何处理的? |