[IEC灯具] 内配线穿过金属孔

[复制链接]
发表于 2011-6-2 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
内配线穿过金属孔:如果保证金属孔是光滑的,是不是意味着可以不加保护套管。* A: i8 j6 z* h$ z2 t" w; v  }2 n
现在我看到有些加了套管有些没有, 是不是SELV供电的就不用加套管?
发表于 2011-6-2 21:48 | 显示全部楼层
加不加套管,还有个接地不接地的原因。
发表于 2011-6-2 21:50 | 显示全部楼层
除了考虑防触电外,还应该考虑防止与发热零部件接触
发表于 2011-6-2 21:52 | 显示全部楼层
最好加上。
发表于 2011-6-2 22:35 | 显示全部楼层
从出线位置来考虑,若够光滑的话,可以不加
发表于 2011-6-2 23:28 | 显示全部楼层
总的来说,若金属孔够光滑,可以不加。但11类灯具、可调试灯具火除墙面安装的可移式灯具中,若内部接线要穿过可触及金属部件,则必须加绝缘衬套,且衬套应固定不易取下;
发表于 2011-6-2 23:33 | 显示全部楼层
不会刮破内部结构导线的表皮可以不加
发表于 2011-6-3 08:48 | 显示全部楼层
是SELV供电的就不用加套管
& B  r" I9 k( Y都可以裸露,如果加绝缘的话,还要通过500V耐压测试
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:32 | 显示全部楼层
引用第5楼869377558于2011-06-02 23:28发表的  :
$ j2 T$ G# X% S总的来说,若金属孔够光滑,可以不加。但11类灯具、可调试灯具火除墙面安装的可移式灯具中,若内部接线要穿过可触及金属部件,则必须加绝缘衬套,且衬套应固定不易取下;
# l3 }6 `# W3 F1 k
有标准条款吗?