楼主: ok_hmh

[其它话题] 工作电压以及爬电距离?

[复制链接]
发表于 2011-6-18 11:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
通过我们和认证机构多年的合作经验来看,会采用两种方案判断:3 c* k" a9 s; n( C3 E; J# y
1、如果使用最高电压来判定距离能符合要求,OK;) o: A3 ]6 l" T' H; }
2、如果使用最高电压来判定不符合要求,则可以根据所测量的两点之间的电压来判定,但对于变压器则要使用测量的最高电压来判定。
发表于 2011-6-18 13:01 | 显示全部楼层
很负责的告诉你   各认证机构是:取初次级之间的最大有效值和峰值,然后取最短的距离去判断
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:22 | 显示全部楼层
引用第11楼等不到的春天于2011-06-18 13:01发表的  :
" y+ z2 L* K7 W' B很负责的告诉你   各认证机构是:取初次级之间的最大有效值和峰值,然后取最短的距离去判断
呵呵,也不能说的这么绝对:因为我司产品在同一机构出的两份报告就出现两中不同的结果,当然这不是一个工程师出的报告。
发表于 2011-6-20 10:39 | 显示全部楼层
请问下,你现在测试的产品是电机还是变压器?大概结构是怎么样的?输入电压范围是多少?
发表于 2011-6-20 14:59 | 显示全部楼层
我们一直是用初次级之间的最大有效值和峰值,最短的距离去做的
发表于 2011-6-20 17:30 | 显示全部楼层
引用第14楼chenlj0832于2011-06-20 14:59发表的  :
8 \/ r, Z) z8 `) O- U我们一直是用初次级之间的最大有效值和峰值,最短的距离去做的
你们这样做是因为这样是最严酷的,即使最严酷都可以过当然没问题,但是好多情况下,这样做,好多地方距离就会不够,只能实际去量测那点的工作电压,再确定距离要求
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:54 | 显示全部楼层
引用第15楼琥珀流云于2011-06-20 17:30发表的  :  a' P/ V% w1 e" w9 F
8 u* U; T% a" E( q" ~
你们这样做是因为这样是最严酷的,即使最严酷都可以过当然没问题,但是好多情况下,这样做,好多地方距离就会不够,只能实际去量测那点的工作电压,再确定距离要求
确实是这样:
# v5 i; ?1 i$ k/ ~我这边量出来的工作电压电压最高有390V左右,但是大家都知道光耦管脚之间的距离也只有6.7mm左右(光耦位置不能开槽,因为我们是四层板,内部走线比较多)。所以不能满足要求。  I- k% U' Q6 `/ ~" s; u
附图为我们变压器一个结构图,最终我们谈妥了一个解决办法:右边初次级的爬电距离按照最高电压(大约400V)来算,左边初级管脚(这是一个功率管的驱动电压)与次级的按找这些管脚中的最高电压(大约280V)来算。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-10-30 23:18 | 显示全部楼层
同意Alexsong     说的
发表于 2011-10-31 13:06 | 显示全部楼层
这个常规的做法,是按照最高电压的峰值和有效值来考量的。我明白你说的意思,初次级有些部件的电压可能没有最高值那么大,你想按照真实的电压来判断。但常规的做法是第一种,这样考量的话跟严苛。
发表于 2011-10-31 14:56 | 显示全部楼层
个人认为产品不同,做法也不太一样的. 一般来说机构会以第一种做法来衡量,但是当你的产品比较特殊时,也是可以变通的. 举个简单的例子,我们的光偶一般的封装才多少尺寸? 遇到做机械工程类的大电源时,这点距离在光偶处做隔离还真的不够看. 而实际加在光偶两端的电压才多高?
" x1 y- {) g8 Q% s. E' J  ?- U- R8 X& o
变压器这个地方比较特殊,所以一般都取最大的来考量.