现有一电源,初级有两点之间已确定是功能绝缘,测得工作电压为111V r.m.s, 从Table 2N 中差得爬电距离是1.5,可是实验室说是2.5,我问为什么,他现在还没给我解释。大家认为是多少?) [% m$ V! j- b% B
  o7 e4 [: T. t& X7 Q" M
谢谢大家的帮忙。我当初看到的电路只是个模型,来自一个参考资料。照片如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-4-29 14:42 | 显示全部楼层
power的额定输入是多少呢?测的是哪两个点
发表于 2011-4-29 15:35 | 显示全部楼层
你的次级碰不到??为什么是功能绝缘而不是加强绝缘或双重绝缘??还有你的额定输入电压是多少??额定输入电压和测量电压,哪个大就以哪个为准的。还有你的材料是哪种?
发表于 2011-4-29 16:00 | 显示全部楼层
已确定是功能绝缘,就是一个元器件吗?
发表于 2011-4-29 17:34 | 显示全部楼层
电源的额定输入电压是多少?如果输入电压是250,工作电压要取输入电压还有实测电压之中较大者,那就要算2.5
发表于 2011-4-29 17:46 | 显示全部楼层
引用第0楼353846835于2011-04-29 14:13发表的 计算爬电距离--=是否正确 :1 `+ _* }  C4 ^
现有一电源,初级有两点之间已确定是功能绝缘,测得工作电压为111V r.m.s, 从Table 2N 中差得爬电距离是1.5,可是实验室说是2.5,我问为什么,他现在还没给我解释。大家认为是多少?

8 i7 X' ^# K. ~
- x/ \- G. @( v) F- c6 I) b* t初级两点FUSE之后,功能绝缘很少会去评估。
  p4 E9 b0 g+ d' h1 x5 ]6 j4 o3 A' ^
初级两点的R.M.S值才111V,不知道你说测试点是哪里??
 楼主| 发表于 2011-4-30 17:32 | 显示全部楼层
引用第4楼学学安规于2011-04-29 17:34发表的  :9 O' }: d% s5 I# d- m* v! a( W" ^
电源的额定输入电压是多少?如果输入电压是250,工作电压要取输入电压还有实测电压之中较大者,那就要算2.5

+ K6 }' U% a" i9 [工作电压要取输入电压和实测电压之中较大者。* ~& F" g3 @) M- \4 F/ b6 {

) P) T0 ~: j+ y' U这句话在哪规定的,能帮我在解释一下吗?
发表于 2011-4-30 19:16 | 显示全部楼层
标准条款2.10.2.1有明确的规定:0 V- N# \' B3 @3 i
g) The WORKING VOLTAGE between any point in the PRIMARY CIRCUIT and earth, and between2 n& {& l# T% W3 `- w  K/ {
any point in the PRIMARY CIRCUIT and a SECONDARY CIRCUIT, shall be assumed to be the
/ }3 E9 b- h1 o2 q. r# w2 @greater of the following:; E6 `: B/ a4 a0 N
– the RATED VOLTAGE or the upper voltage of the RATED VOLTAGE RANGE; and5 A8 h* {  V+ F6 Y2 {( D$ y- t1 P7 r
– the measured voltage.
发表于 2011-5-2 14:53 | 显示全部楼层
引用第0楼353846835于2011-04-29 14:13发表的 计算爬电距离--=是否正确 :
7 a" Q+ T0 D& L% U. M" c现有一电源,初级有两点之间已确定是功能绝缘,测得工作电压为111V r.m.s, 从Table 2N 中差得爬电距离是1.5,可是实验室说是2.5,我问为什么,他现在还没给我解释。大家认为是多少?
    1.查了查GB4943的表2L,你说得对。这电路一般都在保险后,如果短路没安全问题,机构实验室一般很少评估。* x/ p* u" F; r4 X& h) U; Q  F
  2.测量的时候,是否考虑了各种工作状态。& h7 a& s6 v  m: B  ], Z
  3.是否和基本绝缘有混淆。
4 k$ u2 n0 j  x1 s% N! X7 X  4.发个照片上来,并作个简单说明就清楚了。我们都在玩盲人摸象。
 楼主| 发表于 2011-5-3 08:49 | 显示全部楼层
我把照片都传了,这是个电路模型。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 03:22 , Processed in 0.104212 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表