41#
发表于 2007-6-17 00:35 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第39楼lightsets于2007-06-15 16:01发表的  :
% m* U# P' H! a# U/ A0 @/ ~# T$ h9 g0 R- h  @

4 k9 N, ?4 N5 ?% z/ S, W8 a9 D1 e/ H' P( Z- `( y! V( b
# K3 n- w1 K) c  s
1.电流是猛增上去的,从0-3000V的时候电流还是很小很小,1mA左右到3100V左右就突然击穿了!
! I; m! U' J& S.......
$ a1 N3 x) I8 o
根据你的描述可以得出以下的结论:
8 v3 P  F5 Y* ^/ r9 Z( d1)你的产品的绝缘结构可能是没有问题的,也不是Y电容通交流阻直流的问题,你打直流到4400左右(3100V的1.414倍)也会出现这种问题.9 L$ q7 u5 l! B- O
2)你的电路中 是否有压敏的器件,压敏电阻或放电管,
0 r5 {2 r* n9 I: a* H3)如果没有压敏器件可能真象BARRY说的Y电容质量不好(原边对地的)
42#
发表于 2007-6-17 09:16 | 只看该作者
1 标准没有允许用直流,应该不可以用直流替代交流;$ U+ L+ J' T4 |
2 即便用直流,其值如前面各位说的应该是交流电压的1.414倍;
! k4 C1 }! t4 a# R3 又即便直流通过,交流通不过,又当如何判定呢?
+ M* t' t' s, q4 d9 i4 \4 根据楼主描述,还应当是绝缘材料或绝缘结构问题。因为楼主说的是II类结构,并非对地打的高压,Y电容的影响应该没有大的影响。
! b5 l3 C7 Z7 P6 B' [. c! W5 从一次击穿后,二次耐压强度大幅下降看,应该是固体绝缘材料被击穿的特性;
8 K' q" q- G( o! K( m4 h4 P( U: V  如果3100V交流和4400V直流都击穿,没什么好说的,绝缘介质的抗电强度不够;
0 H" N; o  _1 x4 E1 ]  如果3100V交流击穿,而4400V直流可以通过,说明绝缘材料自身结构或材质不好,耐热击穿特性不好。
43#
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:58 | 只看该作者
呵呵,越讨论问题越多。 [s:14]
% k7 l: v- H4 D; m
6 q/ _) O# t; u4 ^$ T/ {现在对高压击穿的原因找到了,是高频变压器的绝缘性能还不够好引起的。 [s:43]
! C3 D+ r: P- o* [
! P. i# s" R+ J5 g# \0 `多谢各位大侠这段时间来的指导,小弟在此一并感谢了! [s:41]
头像被屏蔽
44#
发表于 2007-6-22 14:35 | 只看该作者
看到你前面说厂家用-2-2的标准,现我提供2-2:2001版的给你借鉴一下,是否对你有帮助!!
45#
发表于 2007-6-22 14:55 | 只看该作者
摘自 EN 61347-2-2-2001 clause 12, E8 S8 @9 B- ^: U
. X! B* {' w) e; L% H
12 Electric strength3 c  h9 \+ L% s- O1 W
6 E# m" a# d% t- J3 [# B- r& o
The requirements of Clasue 12 of IEC 61347-1 apply, together with the following additional requirement.
3 ~9 z) e) e; e) |9 p
( M( f2 ?7 H; I  w+ i# [+ NInsulation conditions of windings of separating transformers in SELV-equivalent convertors shall apply according to 14.3.2 of IEC 60065.
5 ^/ |7 e, n; g
. P! M7 q5 N3 b( e% W* \按照 IEC 61347 第12章的要求和下面附加的要求。9 s/ ^$ O9 E( U5 h" ~" Y7 W
等效于SELV(安全特低电压)转换器的隔离式变压器的绕组的绝缘条件应按照 IEC 60065 的14.3.2的要求。
46#
发表于 2007-6-22 14:58 | 只看该作者
引用第42楼lightsets于2007-06-21 20:58发表的  :  u% G7 U" q! |% i
呵呵,越讨论问题越多。 [s:14]
. H" K' Y1 ^* i  q, A7 o0 R  \. ~" K- c
现在对高压击穿的原因找到了,是高频变压器的绝缘性能还不够好引起的。 [s:43]
7 I  ^( _% _8 e" w7 G& S* l: E
多谢各位大侠这段时间来的指导,小弟在此一并感谢了! [s:41]
# J9 c# p1 J6 A% h) F& L
有讨论才会有进步嘛。。。% j1 q1 o4 A) O, |: ]

0 v- T4 R1 K/ I* v/ F[s:3]
47#
发表于 2007-9-3 15:00 | 只看该作者
学习学习了.谢谢
48#
发表于 2007-9-3 15:21 | 只看该作者
电子变压器耐压测试接触不多,学习了.
49#
发表于 2007-9-3 17:15 | 只看该作者
请查查变压器的问题. 如果初级和次级全部用铜皮做,因为层间电容的影响. 用AC打高压不好过.
50#
发表于 2007-11-22 08:39 | 只看该作者
我现在也碰到这个问题。打高压4000V交流1MA报警电流打的时候,漏电流有0.5mA导致整流二极管耐压击穿。而拿调Y2电容就好了。我问以前老大说有Y2电容只能用直流打。现在看到上面发的帖子,我都糊涂了。现在我的方案马上要生产了,采购已经下单了。再不做老板要赔100万。我这里高压还不过,现在什么压力都在我这里。唉!开发时间只有2周左右,唉!