同意二楼的说法:% L/ p; f5 n% g& O  r, f; ~
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA--UL5085中有详细说明。Class 2变压器输出电压不超过30Vrms。
( Q- g0 H8 p9 q  O" F1 ]) fClass II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。---IEC61558或GB19212中都有解释。; O8 a  r8 \" K1 b; [' h
! c' \) K3 G# [0 B/ m5 h* I3 t
这两个是在不同标准下的分类。
22#
发表于 2011-11-2 18:26 | 只看该作者
學習了,謝謝!
23#
发表于 2011-11-2 18:42 | 只看该作者
还是要看是基于什么标准来定,除电源外, R&TTE对于RF输出等级也是用Class 1或Class 2级别来区分的. 此外,激光辐射等级也是以Class I, II....来区分的.
24#
发表于 2011-12-13 17:16 | 只看该作者
回字型符号是Class II, 代表2 pin输出,无接地;
# \5 ?) A! c; e# d) Y  u* k3 x' xclass 2是UL1310标准里的,包括Class I 和Class II.
25#
发表于 2011-12-15 13:59 | 只看该作者
引用第9楼阿bin于2011-04-13 20:19发表的  :
% R/ Z! n" r/ S- j. y% Q, X+ o

/ s5 v4 [4 n7 A没怎么接触过Class 2的概念,请问哪里可以查到

) h6 s) C# I0 H/ c
8 }9 [, a/ M! D$ f$ SUL1310 规定Class 2电源,可查询
26#
发表于 2011-12-19 23:34 | 只看该作者
bob_dai 发表于 2011-4-8 19:58 ; ]9 P4 {) I" S
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险, ...

4 M! P* f( S: C/ l& T学习了。
27#
发表于 2011-12-20 12:57 | 只看该作者
学习~~
28#
发表于 2011-12-20 14:11 | 只看该作者
长知识了
29#
发表于 2011-12-20 15:40 | 只看该作者
UL1310
头像被屏蔽
30#
发表于 2011-12-20 16:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 18:52 , Processed in 0.067291 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表