[IEC标准产品] 电暖器GS认证的电压问题

[复制链接]
发表于 2007-10-19 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电暖器在做GS认证时,电压值一般会报220~240v,因为要考虑到个别国家的电压不同,这样可以适用更广.但是这样一来的问题,就是在加载测试时乘的系数从报单一电压值的1.15倍变成了1.25倍,1.25倍就会比较"难过".不知各位有没有办法两全其美,既可以适用欧洲各国,又可以是不是1.15的系数就可以?  P# f) b5 F( u/ w7 Q
6 R- P. ]+ F4 X0 Q
我想过如果在报电压规格时,由220~240v变成220,230,240可以吗/
发表于 2007-10-19 17:13 | 显示全部楼层
我想过如果在报电压规格时,由220~240v变成220,230,240可以吗/
4 i1 ?$ u7 ~1 m和220-240V有什么区别内?9 u+ c' N/ e3 n2 W) B8 W& Z
你 可以设定功率范围!例如:220-240V ~    1600-2000w
& D) j" G( j0 P' N这样做加载就不一样了!
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:04 | 显示全部楼层
hli168 的方法很有价值,不过没有试过,要去认证机构问问.
6 ?4 J" {: @! q1 M+ `
. O  p) Q1 a5 G. o通常我们是功率值不变的.可能是因为市场需求就是那么几个功率要求.
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:09 | 显示全部楼层
实际最终生产出货是这样;我们会根据出货目的国家的电压,将功率做到额定功率.比方说,220V也做到2000W,240V的也做到2000W.
发表于 2007-10-20 08:34 | 显示全部楼层
为何会是1.25倍?不明白.
% ?! b. j) |4 \照3楼的说法,我个人理解你是想做成220V~2000W,及240V~2000W两种规格,但你却是标的220-240V~2000W,不知是否理解正确?" _. o5 Z; G$ p0 ~) X; ^, Y# M
如果正确,则你注意了,如果是前者(两款),测试仍然是各自的1.15倍功率来测试,你也绝对做不到同一个机在220V和240W下都是2000W,对不对?对于后者标法,请参照60335-1第7.5条,你会发现,这种标法实际上就是等于标成220-240V~1829.87W-2177.69W,则此时测试用1.15*2177.69=2504.34W,对于2000W来讲,就是2504.34/2000=1.25倍,刚好是你所说的数值,我理解没错吧?: J9 N. X2 P; ^; @* n
如果你要解决这个问题,就用第一种做法,做成两款,也可以用220-240~,但功率应该是标1680-2000W,就不会错了.或者是220-240V~1850W也可以.  r  a* D) {( Y! U7 K4 T
另一款可类推.
发表于 2007-10-20 08:38 | 显示全部楼层
电暖器属于加热式器具.是需要按照额定功率的1.15倍,而不是额定电压的1.15倍.
: f0 k0 @3 @; @& ]7 S: Z因此,在做heating test时,跟额定电压倒没有多大关系了
 楼主| 发表于 2007-10-20 14:38 | 显示全部楼层
wiltoncou 说得比较全面!也很正确! 长期以来我们一直是标220-240V~2000W(假定).  所以电压加栽系数就成了1.15X240^2/230^2=1.252了.之前安轨在heating test定义较松,故一直没有问题.今年安规重新解释就麻烦了.表面温升就超了.
3 T& v7 z# P* f! N! b7 k7 o9 h2 _$ ?( D1 Y( j  ~0 e* J3 w1 _
其实我也觉得不合理,其实不管是220,230还是240V,我们会根据具体国家的电压做成2000W. 当然不是同一个机在220V和240V下都是2000W.所以我想做成电压和功率一一对应.这样就可以用1.15倍. 但这样我估计会增加认证费用,因为款式多了.6 h5 D2 s9 C; r5 L0 a! J
         真不知该如何操作?如何变通?
发表于 2007-10-20 15:14 | 显示全部楼层
实际最终生产出货是这样;我们会根据出货目的国家的电压,将功率做到额定功率.比方说,220V也做到2000W,240V的也做到2000W.
( \3 A  n, Z: g6 A2 ?; W+ [  l  z4 D/ @1 ]4 A; z
功率计算去中间电压230V  2000W   如果240V  功率位(240/230)2*2000W*1.15    大约2500W 来测试是正常的!
! M9 ^, q( G6 v9 e如果做一一对应费用太贵了!事实上也没必要!   [s:3]  [s:3]  [s:3]
发表于 2007-10-21 16:55 | 显示全部楼层
引用第6楼KINGKONG918于2007-10-20 14:38发表的  :
: r3 S9 c: t: x; S. ?wiltoncou 说得比较全面!也很正确! 长期以来我们一直是标220-240V~2000W(假定).  所以电压加栽系数就成了1.15X240^2/230^2=1.252了.之前安轨在heating test定义较松,故一直没有问题.今年安规重新解释就麻烦了.表面温升就超了., _& `5 p5 y8 p! G/ }# q9 R
# u# L: @! [+ k) e2 f% v. V$ j- \% l, l
其实我也觉得不合理,其实不管是220,230还是240V,我们会根据具体国家的电压做成2000W. 当然不是同一个机在220V和240V下都是2000W.所以我想做成电压和功率一一对应.这样就可以用1.15倍. 但这样我估计会增加认证费用,因为款式多了.9 e" q5 D# v7 f2 O5 K/ h  C6 C
         真不知该如何操作?如何变通?
( K" B7 E( ~; _
其实多做一款在一起做系列认证也不会多多少钱的,当然,如果你能做到220-240~2000W都不会有问题最好了。+ a5 |( I  v0 i1 E8 N
另外,你说的“不管是220,230还是240V,我们会根据具体国家的电压做成2000W”是有问题的,因为你要考虑到第10 章对功率的偏差+5%~-10%,有一定难度。3 R9 x* W+ h* @1 Q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-10-22 18:59 | 显示全部楼层
引用第8楼wiltoncou于2007-10-21 16:55发表的  :3 w0 E3 M4 v% z2 v& j; p$ P

5 p' {  T. D- R! I2 F( c& |0 D  N8 j9 e' [1 O& _! P
其实多做一款在一起做系列认证也不会多多少钱的,当然,如果你能做到220-240~2000W都不会有问题最好了。
! k2 O) i+ s3 r7 y" x另外,你说的“不管是220,230还是240V,我们会根据具体国家的电压做成2000W”是有问题的,因为你要考虑到第10 章对功率的偏差+5%~-10%,有一定难度。. R! }% P1 p4 `* s- L& C
$ O3 T4 ^) {) \& M( I2 \; P& k
) z4 @4 C; p+ H+ [* M
這liangtian兩天要去認証公司談談,價錢當然是要考慮的。不過,如果不是因為難過標準,真不想走這一步。7 d4 I" V7 a" }8 }0 J% ?9 y
至於偏差+5%~-10%,這方面倒沒有問題。希望有機會多多指教。
6 m! K. z8 o- _/ g' b& ~! U# K/ K' u. L" [8 B7 @3 I
另外非常感謝其他諸位朋友一起討論!