[电源产品] 讨论:IEC60950-1:2005 Routine Test  产线打耐压时间与电压设定

[复制链接]
发表于 2011-3-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题所示,关于IEC60950-1:2005中Routine Test 耐压测试时间与电压设定,我本人从标准中一直没看到有比较明确的说法。
0 Y6 x1 Y% M$ @+ \8 Q' m1 e0 }根据5.2.2章节有如下内容:
: t3 b  B! U" G+ X* ^Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance: \( i& j' H) r! U3 g* g
with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to
6 t! t' s/ u3 J* r$ E# W2 Wreduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
3 V% r/ x- e# Q! ~2 [  f3 A' U
* ~$ s" A5 B6 C9 m1 V8 f* N这个内容说时间可以减少到1秒,电压可以根据表C来进行,但是说得很模糊,尤其是
* X, ^+ z. R/ |7 `" s  |0 a3 xWhere, elsewhere 这两个单词,不好理解到底是哪里。是否也包括LN对地?我们产线上打的地方就是LN对地。
2 r) D: u7 U8 M0 }& X& f3 I# H, V1 J+ e4 d
还有在Annex U 中有如下内容:: v% o, p0 {' Q9 ~8 x4 i; T# h- `
U.3.1 Routine testing8 i$ j7 f3 T) P  Q
The test voltage for ROUTINE TESTING shall be the appropriate test voltage in accordance with
  ?8 g5 o) D- t5 p5.2.2 of this standard, with a minimum of, b% t( h  G$ q2 D. y
– 1 500 V a.c. r.m.s. for BASIC INSULATION or SUPPLEMENTARY INSULATION, or
5 J8 Y+ K# n2 m5 b– 3 000 V a.c. r.m.s. for REINFORCED INSULATION.
" [# {2 X  u# M& O8 d但是我一直觉得Annex U 只适用于Insulated winding wires for use without interleaved insulation,而不是用于我们产线上的位置(我们产线一般就打LN对地)。
, x3 _; N4 j+ f8 W" X, c6 i" v  D
* J7 M- ?  k( I) b- s% P9 [希望各位可以引出标准进行讨论。
发表于 2011-3-30 15:08 | 显示全部楼层
我觉得这就是针对产线测试的,减少时间改变测试电压,以提高生产效率。产线本来打那里,就打哪里。
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:10 | 显示全部楼层
请列出标准依据
发表于 2011-3-30 15:48 | 显示全部楼层
可以仔细看一下标准中关于Routine Test的定义(1.2.13.3)。
& I% T2 Y/ [  H* NTest to which each individual sample is subjected during or after manufacture to check if sample complies with certain criteria
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:59 | 显示全部楼层
这个定义我当然有看过啊,你能得出什么结论和依据来吗??
发表于 2011-3-30 20:23 | 显示全部楼层
改变时间不能改变电压的,这个我们以前已经被检查员开不符合项了(UL 认证的产品)。. ~2 h1 n0 Y' i* I3 K
3 t7 \' c8 u7 D! q5 P9 f( G) S
我们公司产线是:3S  ,100V产品:1000V    I类产品$ |* x, n6 ^# K. X' t8 O
                                            200V产品:1500V( {3 V. R) P/ L$ `! M
                                       % O0 q( W3 I: V# L
求解:7 K! N2 T9 I; ^) c
为什么L N对地测高压,L N间要短路呢?
发表于 2011-3-30 21:16 | 显示全部楼层
不论是L/N对地还是L/N对端子,如果使用表5C,那么电压值减少百分之十,也可以使用附录U的方法,看个人选择,不知道这样理解对不对
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:01 | 显示全部楼层
引用第6楼FelixLi于2011-03-30 21:16发表的  :$ W* Y0 ]) F6 ]. [- f3 K  u
不论是L/N对地还是L/N对端子,如果使用表5C,那么电压值减少百分之十,也可以使用附录U的方法,看个人选择,不知道这样理解对不对
附录U都不是关于整机打耐压的,你看标题可以看得出来啊。
发表于 2011-3-31 10:29 | 显示全部楼层
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.4 n: R" C; f% _. C! {
' _* o0 E# _( _: z
译文:如果在本标准的其它地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1s,并且如果使用表5C,允许把试验电压降低10%
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:34 | 显示全部楼层
引用第8楼狼行成双于2011-03-31 10:29发表的  :/ t" v; m/ e8 |0 R- R# e6 m- b
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.
. g' J! `. A, }; J7 ]
% B5 k/ b# w% ~  W1 p8 W译文:如果在本标准的其它地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1s,并且如果使用表5C,允许把试验电压降低10%
你所说的“其他地方”是指哪里??L&N对地算不算是“其他地方”???