发表于 2011-3-26 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下这个问题* ^8 @+ Q% B4 N1 T
要做接地测试的理由是:
# e: c. p6 F4 a8 b" T如果接地铜箔不能通过接地测试,则说明这段铜箔不是保护接地,只能是功能接地,而功能接地与初级需要保持加强绝缘,而Y2电容是不能用在加强绝缘电路中的。/ Y- C/ D/ O6 Z, }* _3 D
不要做的理由则是:因为只要外壳符合加强绝缘或者能通过接地测试,则即使Y2电容接地处的铜箔不能通过接地测试,也不会有危险产生。
多选投票: ( 最多可选 1 项 ), 共有 26 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-3-26 01:19 | 显示全部楼层
坚决不做。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 09:21 | 显示全部楼层
接地电阻咋撤上Y2电容拉?!不要做!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 09:28 | 显示全部楼层
初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:25 | 显示全部楼层
这里不用做这种测试吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 11:36 | 显示全部楼层
没听说过有做这个测试的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-26 16:52 | 显示全部楼层
如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的;
4 f/ G1 k1 ?1 x7 d如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-26 22:13 | 显示全部楼层
初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。
  c- A6 h- e5 U' \8 \9 y3 d: Y见60950标准的2.6.2章节。
9 g7 B2 j: i$ C, R. z. v4 e$ ?! v如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的
5 f5 |! `4 w6 z1 i1 Y) Q9 V' |7 b
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的
0 `4 l! B; v. R* H  D4 u
如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了+ J, T! B) [% K. W$ O
关键问题就是这里,如果接地铜箔不能通过接地测试,则不能认为Y2是接到保护接地端子,只能当成是功能接地的。
  L0 Y8 \: g& M# D3 t! B: t
  j# Q. f$ j. @# \
另外我希望大家回答时,不管以前有没有做过,都能够说一下自己的看法。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 09:50 | 显示全部楼层
引用第7楼lanfeiyuner于2011-03-26 22:13发表的  :
9 N: }) E) k4 o8 s8 N. ~' Z初级和功能地需要满足加强绝缘?好像没有吧。1 H0 O5 Q) _$ ]; d; v
见60950标准的2.6.2章节。
! W" q; D/ s6 G8 R3 [' t如果不是起电击防护作用的接地是不需要做接地测试的
  E3 k# t4 l9 q+ ~9 u
情理上是这样的,但是标准上是没有这么说的

, \4 I: A1 x2 p" I5 U( ~% E$ q如果用Y2电容的话,需要Y2接地端的铜箔连接到保护接地端子,这样就不需要加强绝缘了
! a1 i  ?" r/ ^* F+ Z" R) ]' B.......
初次级能不能用Y2电容?按照标准可能你需要使用两个Y2电容才能满足标准的要求。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 11:01 | 显示全部楼层
一个Y2只是基本绝缘要求% o' R- U" G5 k/ M2 i& Y
还有之前讨论的,接地电阻应该是测试PB的
回复