楼主 |
发表于 2011-3-18 13:07
|
显示全部楼层
我对以上的回复做个总结:各位可能没有仔细看标准,或者看了标准没有真正考虑过这个条款的意思。( A- R: p2 U4 v
For protection against
3 l, X- [# s1 e2 S) O− temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
8 \! w. c2 U# R" i P− thermal overload due to leakage current within the VDR, and1 s2 M" Z" e. q& `* u2 A( N+ F# {
− burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault
" G3 z! D x3 H4 G过电压保护,这个符合附录Q的测试就可以。