我在UL1778:2005 版本第5章中有如下内容:
* R5 T9 l, \2 Q7 l- n% i5 Electrical requirements and simulated abnormal conditions* p: f4 N2 z* e: e3 x9 g* G! c
This clause of the RD applies as applicable, except as follows:6 b8 x# {8 W7 W$ f7 O3 p
5.2 Electric strength
, g4 O# K) R" \' dAdditional subclause:" E$ U+ D5 U- f j% h
5.2.101 Electric strength test' {. V% }- Z. l
The terminals of across-the-line capacitors shall withstand without breakdown 1000 plus twice ; X5 p% [: C8 n
rated a.c. voltage, or d.c. equivalent, applied for 1 minute., l7 B; y8 |" f, M; k/ F6 m. d; K" Q
An additional pulse current test is under consideration.% o7 ^" a- M( v6 s8 R& l
其中的RD在标准前面部分有说明是参考UL60950部分的内容,可是在UL60950 中4 \+ q: b' s9 r7 I
5.2 Electric strength 部分Tabel 5B中的内容并没有1000V加两倍额定电压的说法。如果我们只是120VAC额定电压的话,基本绝缘按Tabel 5B 只要打1000V AC就可以了。现在的问题是UL1778中的1000V加2倍额定工作电压针对是不是只是X电容?如果针对的只是X电容,那么UL1778基本绝缘附加绝缘等耐压是不是就是按UL60950 table 5B 来进行? 期待高手解答。 |
|