估算口诀:
7 |2 A* w& z+ \1 B( C' V7 z( P* x2 c% O4 K( H
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 7 [* _4 x2 r5 e
# F' j+ |1 x9 J% L; D8 `7 m
三十五乘三点五,双双成组减点五。
5 G6 Q, E1 e H8 N3 E B0 P/ V
% z( |$ s" h- P. q2 _, {2 i条件有变加折算,高温九折铜升级。
) o0 M* q* ^5 H- D# ~5 Q7 `6 Z) E7 U+ T( q
穿管根数二三四,八七六折满载流。 : l N9 e' ^1 h/ ?
# p+ p1 V5 k8 V& ~( U0 k r1 I说明:
+ Q3 {. y# W9 p2 I: r5 K/ y- m: W" U( b' ?/ v- [, D
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
% p# U: d' T' ?2 i
) U0 i; V$ `( R* Q! Z/ p) |“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 5 C" _, \1 v! L
1 V$ }* S* X5 }# T( y! C2 G$ }“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 , V) ~$ l" @% T0 |
; D2 u$ u' Q6 m“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
5 u6 s- z6 L. q3 W- f# L$ q2 v. j$ |" @5 A
HPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V' q d2 S/ f7 N9 _; Q
{. b) c3 u' ^
HPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V
: B$ C2 h, N1 h% S: G3 V* a7 x ?, z& L$ Q
HPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|