估算口诀:
- P2 s5 o0 @% G+ Q
5 T: c+ K& s, P* H) [' X; b二点五下乘以九,往上减一顺号走。
6 n- i4 i6 p7 v; K: M4 x; M) y
; [# K6 G8 h9 [. ]4 P' Y4 e( q三十五乘三点五,双双成组减点五。 6 R/ W J$ b# A3 R
% }, C' B& l/ E' r- S! n6 N' w
条件有变加折算,高温九折铜升级。
, k3 e7 W0 Q# c& F
0 m4 K* C- F) t; V9 y穿管根数二三四,八七六折满载流。
: f7 y/ G8 _' T# P+ b! b) w2 C; t9 X- G5 ^( c; L
说明:
1 ?8 C' y( o3 b; x$ B$ y
8 u# G5 J) Z! v% h% A(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 5 m5 v. Q f& F3 l; `. p# ]6 w/ _
" ~) z! I- T9 m
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
+ F G0 V4 Z' ^" Q5 f; _8 X8 {8 ~+ {2 {; Q; ~- I1 G) Y/ O$ I9 L6 x
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
/ v! F& ^. d4 |4 C# B# J) N" t2 _
t5 R: |1 J: m. x* Z" T“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
: \9 N) M$ L' N; u, |
/ u& \: q1 _# ?1 W( Z; QHPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V
& n& A) V9 Q+ y) H9 a0 Y6 k
. e$ Y1 I6 ^1 G3 ]0 f' kHPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V
7 ]* \! D0 q) E: L' ?
; U& G- l- P/ Y% Q0 h i, V" W8 ^HPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|