我也碰到过这种事情,我们的跳动范围更大,在10度左右。我们的负载是电感负载。6 }0 D) q- R3 d; `0 P$ t: n' B
给你个建议,一是将你的被测电源接地。二是将你的温升仪电源隔离,或者直接使用UPS供电。三是,看你的负载是否有问题,我们的负载是电感,此时的干扰会很大。四是你注意一个问题,你的电源在某些频率段,温升仪波动的最厉害,有时会超过10℃。
( k7 @. a, e% C/ E2 E% h这样的波动不能简单的说明温升仪有问题,因为你只要把电源停下来就正常了。而且不是全部波动。
12#
发表于 2010-12-3 14:41 | 只看该作者
引用第8楼gankan于2010-12-03 11:32发表的  :: {# x8 l. A$ {; s
我今天早上试了一下,每个点我都试过了,温升数据还是很飘,幅度很大。我是这样是点我粘好了,开始跑温升,我先拔点01点,看下数据怎么样,以此类推所有点都试过了。还是找不出问题。
两个原因:
7 A, d4 _5 S& q4 W% u. m1.楼上各位说的贴在带电体上了,或者靠近带电体,受到干扰
: U5 e3 ^$ P* @( X- ^# e2.感温线(热电偶)触电接触不良,或者触头有一条线是虚连、或断开
13#
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:49 | 只看该作者
我用的热电偶线没有断的,开始的时候我检查过了。我这边用的是电子负载仪,我每一点我都拔开了试过了,还是波动很大有时候有10℃。我是拔开一个点,其他的不动,每个试着拔过了。还有问题。
14#
发表于 2010-12-3 15:03 | 只看该作者
测试频率是多少?
15#
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:09 | 只看该作者
现在测试的是60Hz的频率
16#
发表于 2010-12-3 16:42 | 只看该作者
你试试50Hz
17#
发表于 2010-12-3 16:43 | 只看该作者
我之前有次测试电源也是你说的那样,但是没有那么大幅度。后来调整成50Hz就平稳了。
18#
发表于 2010-12-3 22:58 | 只看该作者
最简单的方法,重新找一个样品布点试试看,一般都能解决问题
19#
发表于 2010-12-3 23:31 | 只看该作者
还在讨论这事呀?电磁炉这么强的电磁场,就象热电偶贴在雷达天线上,还指望数据稳定?
20#
发表于 2010-12-4 13:20 | 只看该作者
引用第18楼山炮于2010-12-03 23:31发表的  :7 R( n) P9 S3 w; z8 g, f
还在讨论这事呀?电磁炉这么强的电磁场,就象热电偶贴在雷达天线上,还指望数据稳定?
电源变成电磁炉?不会嘛,也差不多,可以使用绞合连接的热电偶。