chairle 发表于 2010-1-27 10:20 5 E2 a, }6 |$ \4 g1 W
小弟还有一个问题, 如果界定加强绝缘和基本绝缘,从外观看应该没什么区别,可以用打高压的方式来区别吗?
) I* z* z0 }9 {3 S ... # V9 D5 C, x0 N
界定绝缘不是通过高压的形式,而是这个产品需要什么绝缘来定,* B$ r' q1 c6 h5 ~- m V
1类产品,对已接地的可触及的导电金属需要用基本绝缘考核,对没有接地的可触及部件都需要加强或者双重绝缘。
* Z, ^, z; v# \/ E3 ?" y+ d7 ?2类产品,对所有可触及部件都需要加强或者双重绝缘。* m; z- f* Q, c2 f; q+ g* } [
3类产品,从安全角度说可以不需要绝缘,因为它没有带电体。
. H, B" F9 t2 b: a3 H
3 M2 n2 a+ o3 `; L( ^) f, h* U. T关于双重绝缘和加强绝缘的区别,我认为双重绝缘是两个独立的绝缘,它们不依靠相互关系存在,加强绝缘是一个绝缘系统,它起到双重绝缘的效果但它可能不是两个独立绝缘构成,比如一个外壳加上空气组成的加强绝缘系统,如果移开外壳,空气不能独立于外壳成为基本绝缘。 |
|