[综合话题] 看图解答,IEC61800-5-1(4.3.5.3 Protective bonding circuit)

[复制链接]
发表于 2010-9-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
0安规金币
从附图最下面得知4 y& ]& F$ V  ]: B
图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
% I9 Z8 Y1 f" x% m请问,& t  }# {. T' k: E& M, H( U, Q
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
) J$ r% }3 O* a7 K1 @4 K"2"线是通常说的黄绿线吗?
+ E5 i4 I7 ?7 ?5 Y1 G+ Q" {谢谢~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
发表于 2010-9-28 10:10 | 显示全部楼层
终于看到有做相同标准的同行了,加油!等待高手给答案,我也看看标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 11:52 | 显示全部楼层
2线应该是bonding,为黄绿线,3线是PE  我感觉是电源分配系统的问题,不是传统的TN系统,PE直接接大地
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 12:05 | 显示全部楼层
Try to answer this这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
+ ?0 @* E; p+ h9 m. O4 Q* ?From 60950-1:1.2.13.11 PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR: conductor in the equipment, or a combination of
' H- Q4 f  o8 `" _conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes
$ D  o! J- q& M( r: Q) N2线属于设备内部部件保护接地,3是设备主接地点。
/ ?  C9 U" S& h, t# P7 P+ V$ J
# J# r, ]+ D/ ]: B"2"线是通常说的黄绿线吗?  
1 ]( t" e/ M1 J/ p是,3线也是( p7 c; x! w; z
2,3的不同是:内部保护接地通过接地连续性测试即可,但主接地线一定要满足标准中的线径要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-28 12:56 | 显示全部楼层
" combination of conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes"
2 n2 O! L+ k; y# {; C/ Y9 u+ n我怎么感觉上面解释对应的是图片中的“1”号线呢。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:09 | 显示全部楼层
我认为2号线为黄绿线。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:29 | 显示全部楼层
yellow/green wire  是2 线
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-7 22:33 | 显示全部楼层
从附图最下面得知" |9 ~( n4 T$ C5 h: O
图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。2 P6 z! R1 B5 ?8 x  z
请问,# m3 T/ w/ G8 j, x/ {
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?: |# W, w& _$ b' q! t5 R
3是保护接地导体,保护接地导体一端接易接触传导部件或者机壳,另外一端接大地
" C* V. f7 J" P% P8 S6 K  P2是保护连接导线,保护连接导线将需要做接地的传导部件连接起来,从附件中看,明显把机壳的另外一面也看作的独立的导体,所以需要一根线连接,这两种线的颜色都可以是绿滚黄,该定义同60950相同8 [& h- U* }/ W, b
BTW,老兄的变频器功率是多少? 可否私下交流交流
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 22:04 | 显示全部楼层
我还是没搞明白protective conductor和protective bonding的区别,protective bonding要求0.1欧到底指的是测哪里,protective conductor的要求是什么,可不可以讲的明白点啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 11:11 | 显示全部楼层
我有问题第三方机构,这个问题,他回家的很简单。但是我同意他的看法。
' A% D3 h7 q* W, v6 f- t这个图是模拟的一个实际情况:CDM/BDM是装在机柜内部的,然后有一条主要的接地线,就是图中的3。机柜也要求接地,机柜的接地就是图中的2
回复

使用道具 举报