引用barry写的安规设计手册中
9 C% J5 A- @" I4.1工作电压的测量( ~2 E! w6 @+ K. E
在确定工作电压时,下列所有要求都适用:
5 y3 W/ Q9 p/ d" ]3 pa.额定电压值或额定电压范围上限值应:
5 W9 u0 Y4 S% }; K" R& P7 k" K1 J   -用作一次电路和地这间的工作电压;和
$ b% a# ]1 H/ z. N   -在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和3 d/ S; g  Q# s: r. z% |
b.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和, k; e9 L( u/ J
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?
, V; a( u! o! E; _& F5 A: q  l% e6 H/ t# c$ y- s( [  J
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
% k# Y0 z5 \5 J3 Z9 Q9 f
" [6 Z/ p& m& h) t通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
! x8 t% M; x+ W$ L$ s
  j+ }+ A& j9 |' M: |如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?
d.
# [. k0 j" q: a如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
0 X$ W2 |4 S: G, S
- f; z) ^* U+ W" y" @9 y假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?

点评

好棒的議題~  发表于 2017-7-31 08:45
发表于 2007-10-10 16:25 | 显示全部楼层
工作电压测量的疑问?/ X% _  M5 s) r8 b
引用barry写的安规设计手册中
7 V9 [6 g- ~/ l8 s% e4.1工作电压的测量1 i. f( s" ]0 F4 s; R
在确定工作电压时,下列所有要求都适用:  T# Q! H6 s. M
a.额定电压值或额定电压范围上限值应:  b2 g* _- q/ z. v; h" G4 q$ `; N* B! M
  -用作一次电路和地这间的工作电压;和
! g; f6 ~' q4 p  -在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和8 a4 q# t) h5 C( d4 }
b.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和5 b3 j5 p" [2 M4 H3 v$ }+ P) _
$ L0 R7 p! z, t5 O
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?/ u5 S( f/ S' @6 u
1 ~. C! p' V3 T* L- Z; F9 E$ h
“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵); Z; h6 V+ @/ H
這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。
) T" [, V0 }/ r! D; g% ^* q5 N

+ W. I+ r* q4 }3 }3 z/ @, h# G- j) ]* ~8 k" k

3 t) r2 m0 ~$ e$ m  {% a1 }c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和- J% x( e" o4 h; M
  c# r  k( I$ H% ]/ E) _/ s3 P
通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
4 H8 Z# S0 Q2 L7 f8 ?! a5 }0 {& ]
答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。6 [' b% M/ [2 k% [
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。
: S+ p0 u  i: M(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)0 e8 i5 e- C5 ]% O0 v* @

0 i- {& Z  [7 y4 ?+ D3 X4 Y( u* G( e* G3 I& y' k

) s: B1 d" y- t+ Y% ^如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.
( W7 z2 X3 W' t9 q* K. Q$ E! p/ ?2 l+ P) e% O9 z5 n
答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。* E/ ]5 m( ?- l) \
# L' d9 `3 r9 K# X0 g% t

9 u) [* t, v' V/ R. @( [" O( |$ r  v, U- N/ }. K7 V2 y8 A
6 w4 H4 O7 \- k. V1 R4 g0 J
如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
  u: j+ p+ S# U6 [4 l5 c0 ~) U3 J, }6 q
假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?* d& K: j; G8 e; e. q1 I
$ c! r# T! P% f9 _/ d8 Q5 e

. b  U  n3 c, L# z7 E* k答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。. z* q" y7 w% t. p8 L  s
1 c* b# ^9 R5 V- I
$ n2 V" }% E  {
发表于 2007-10-10 10:05 | 显示全部楼层
单独抠“操作规范”是很难搞明白的,这里说的很多情况有时候很难在一个产品中体现出来,到实验室拿着原理图和示波器摸索一下也许更好!我想很多人都不是一次测试工作电压就搞清楚的!
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:53 | 显示全部楼层
我有去测,可是不明白为什么?
发表于 2007-11-7 15:39 | 显示全部楼层
如果输入240V,,测出来的变压器两端的工作电压是不是一定要高于204V啊?我测出来100多,被人鄙视说一看结果就有问题,感觉接法都没错呢?
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:01 | 显示全部楼层
你要对每个变压器输入-输出每个PIN脚进行依次量取. 通常的反激那个PIN脚与输出端(应该是低压端)的一个PIN脚之间的电压比较大
发表于 2007-11-8 15:37 | 显示全部楼层
引用第5楼zihui于2007-11-07 17:01发表的  :
2 o5 Q# g/ V2 O8 m5 ^; p0 d你要对每个变压器输入-输出每个PIN脚进行依次量取. 通常的反激那个PIN脚与输出端(应该是低压端)的一个PIN脚之间的电压比较大
0 g) T/ i: R$ l# `7 I
對。。。
发表于 2015-7-7 16:51 | 显示全部楼层
长知识了( L, F( w8 j- N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 16:48 | 显示全部楼层
通常,电源输入240V/60Hz,变压器一二侧之间的工作电压Vpeak一般在300V-600V,Vrms一般为200V左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 12:42 | 显示全部楼层
可是有的测出来就是比较低呀,只有几个点高是不是也正常呢

点评

我现在也是啊!都是比较低的  详情 回复 发表于 2017-7-29 15:45
回复 支持 反对

使用道具 举报