哪位DX有过德式的防雷插座的经验,能否分享一下?
发表于 2010-8-12 08:31 | 显示全部楼层
最建德的就是加颗14D471K的压敏电阻啊。
. f7 \. ]0 N% n要是要求高的话可以做快线路板  但是这需要更改外壳模具。最简单的还是在极性之间加压敏电阻。
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:38 | 显示全部楼层
光加MOV能通过热稳定测试吗?
发表于 2010-8-12 09:54 | 显示全部楼层
压敏电阻上串一个保险丝
发表于 2010-8-12 13:08 | 显示全部楼层
加MOV是最原始也是最简易的方法。 还有就是和楼上说的加温度保险丝了。
 楼主| 发表于 2010-8-12 13:14 | 显示全部楼层
楼上这位老兄还有其他方法,不妨说来听听
发表于 2010-8-12 14:58 | 显示全部楼层
加个压敏电阻就可以了
发表于 2010-8-12 15:30 | 显示全部楼层
加压敏电阻防止突波浪涌,便宜又實用...
) g+ t' f* }4 o: D
5 I/ a0 L! \* |* N4 t! J
2 Z" Y% [+ q8 B8 Q! k; `- r1 x4 D) @% Z4 `% O
压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变的电阻,或者说是"电阻值对电压敏感"的阻器。简写为VDR”。
% C* g9 G' {" [; o! p) i. X* G; O8 H压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的是"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器。9 A1 _* p( Z1 o/ m
  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。. @( h4 }2 ~# d
   现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。
发表于 2010-8-12 15:45 | 显示全部楼层
有的产品只对LN保护,没有对E保护的,最好E极也保护。并且又要有高压模拟试验仪进行冲击测试,检测泄放电流等!线路方面MOV/放电管等。
发表于 2010-9-2 11:45 | 显示全部楼层
高压冲击测试和泄放电测试只适用于抽检吧????   全检的话操作上会很烦啊。