交流记录:
* V4 I& G6 v# C三个人:双VVT/skylark/53436 J2 }. d. Z1 O4 N1 D
: P/ L3 X' h0 B- Y; p4 S, X双VVT: t7 U8 W9 u) k
美国标准都是很难看的,写法与欧标不一样5 {. _$ \4 J. g/ O$ R% F
双VVT7 O7 H! s9 r X. I0 z
电缆主要看认证标记就可以了6 }, O- @3 @6 G
双VVT
! p" Z; q# p+ R" I通讯线和端子出问题 一般都是safety的+ j! j1 Q, y [' n
双VVT
" W7 S$ a+ k' h- E) W 主要有如下问题
! O) g( b, ]+ H& P7 r阻燃
; @5 X5 `4 W/ G: W0 N4 E绝缘/ c- m# T( y5 F# E! D
还有环保" N+ {& r; m/ W& y: e3 [* X2 f
可能还有耐压要求。; W& C0 m0 f9 f' _- w+ x- P3 C* s
耐压-----》绝缘 , Z' v! C/ I. [6 b2 i: f
safaty的原则很简单----》单一故障,还是安全就可以了& p. p) X) k3 C6 W! d$ i% q6 g
skylark
% w2 J7 J: G( @4 P+ V: L对,是绝缘问题。& I9 t. p M2 u! l9 q& z
双VVT-I
9 n/ |# I$ V; H还有有害物质
! b M+ l" o$ v5343: c3 T4 a5 j# M4 S8 g
是通讯出现问题
+ q/ m$ _5 _# K- J; ^/ a! Q: n2 H我们怀疑的是线和端口出现问题
: y: @' ^: Y/ }+ N" M3 K1 |% c6 k8 h连接的地方1 y* B6 [8 c) V6 z2 n
skylark; A ~0 ~7 k' p- |3 x. |$ \, u
误码?& e1 _2 K* `# h
双VVT) X. y/ Y2 S8 {% m, D% m! D
那就涉及EMC
0 d3 H4 c H9 _5 w双VVT
2 g$ z: m" l6 @我估计还是EMC问题
( X$ y. |) h) P4 }) p双VVT- Y) C& r/ N& q# G) ~# \
实际工作中,通信出错
' d \( P, V9 S' C" l, [9 w W x双VVT0 D3 V3 t- [+ H) S, j: D* s% y
干扰
! b. R; G# F x% D8 W+ Y4 w1 K9 Sskylark7 ~: T& T# W/ y ^0 u9 T/ m
那就是EMC或者软件问题。
- l! s' W. j! D0 A0 U双VVT/ E2 \6 D% \4 l( x
这个简单% e, Q6 {) M: J9 ]0 u
做EFT测试2KV,浪泳屏蔽线1kv
h$ n% [ H0 B% ~/ L! T5343) l+ w# P7 B9 _9 U
是线的问题
, e, k" m5 |" z4 a( ^( s# h因为以前从没有出现这个问题/ }) K% a4 B, ~" `4 d) k# R1 C
当重新换了supplier以及这个线后就出现问题了
* l* R9 e& J! R. |* O. a, y/ bskylark/ h$ ^0 e! V& f; _! b! R
降低传输速率试试看。
3 a' t* k9 j i9 b双VVT
\' {1 x, a% p5 ~* ?' U传导CALSS B,非通信中心
) P0 M* h3 V& l& w6 N4 O% ?也可能线接地不好
4 p: i% d) O0 G屏蔽线与连接器外壳没连上,和没联好
* E; d A7 I- h! ]& ^, g9 w9 M屏蔽层 编织减少
. `2 U) E% A4 j5 }( ?# y* W, X接触电阻过大,呵呵3 ]- ]1 A& p" b4 z
我看safety问题的可能比较小
5 I5 o K. ~ Z5 N q1 ?* X, @双VVT" h, _, S+ T; A
你用的什么电缆
7 {1 J: Z+ `3 a0 h2 |双绞?' b' d9 k+ S/ J3 Z# m* E1 E/ X
带屏蔽?
* T5 W+ v$ P% C5 {) c3 t8 |) z( X5343
0 H& X8 M! T S9 \多绞# s# P: ~# R Q
双VVT8 w) C! z% @! M4 v7 K
什么信号? 485? E1?ETHENNET?8 r% O2 M8 T( p2 F- |' G5 ]
和电缆阻抗有问题? z. \# D( R+ C, T
有pigtail
$ |. k$ m+ x4 Y' ]6 b) ]9 f5343* O+ f) V) o Y$ r9 M
给我的信息是 catogary5
, W" s: i- w, I. `% R/ y3 ^这个和通讯的带宽有联系, X, M/ L. S9 Z1 u) S
双VVT
V$ T; d0 b d 那也是他们估计的问题
" b7 {1 f8 ?5 V1 W& y这种应用 是一大半
e* l, Q0 Z. t! H4 s& q7 B7 [什么信号啊 Q: Y6 y7 _/ j( n0 |6 q
$ R) o6 h d2 ~7 c! m
5343
. O {4 q( m) _+ h; x7 K) i是个USB232通讯口
; A: f2 D. @4 l gskylark
0 }2 J+ J# M. u; X/ ~/ z5 c4 B不一定是外部干扰,处理不好自己就‘干扰’自己。% r8 M F( a" c/ i2 e; y+ z# l2 ?: a% M
skylark
5 P) \- M1 ]0 o7 FRS232抗干扰相当不错的。) o- [, G9 t: F' c* t% O
双VVT
/ G1 Q* O6 C+ e5 M& S6 ]6 v, F$ o屏蔽层,连接是否与以前一样5 L& A$ v& F x
5343
( h/ r7 N E. z& H6 p7 w- q" P* r; Z线样子和以前都一样* Q3 |( v2 n: Q Z- N# K% A/ {
skylark
3 y. N# }# v$ o+ Y- L长度有否增加?% L+ y5 Q! J4 ~2 u8 n+ J
5343
$ V# Y% \2 B7 ^' ?/ z和长度有关系?# U1 M* i" R3 w2 f' o4 o
双VVT
- b+ X* r& S6 b' j( m1 x G0 ]长度,约有关系
4 f0 U* n" c6 @* h- j7 C* f% X: s9 Hskylark% w. g, V8 N: W0 `3 x/ T8 g
USB太快,长度有限制。
2 K I* ~- D/ H. O6 f5343
5 R9 `9 W" e" |" e+ Q7 g0 V哦,这些都一样
, M4 h7 q' H8 Q, J! n7 O* r53436875(53436875) 23:00:56
# Z( d( a; U2 E% Pskylark$ ~9 `5 G9 x; Z6 @. j% O
两端的设备有变化吗?
4 q* ~) a, O2 }- S% d5343
& B, [* Z b% O! C% H2 ~- x8 q# i" \什么都没有变化
# M5 j1 g. Q% i6 y就是换了supplier,其他都一样
! o' t+ G2 K6 j双VVT3 C s' P+ z* d) |) ?6 ~2 P3 j
估计屏蔽层没接好,我碰到过好几次
' z/ Q1 F! {: E- ^双VVT
3 d( T& q+ n& y* V回去量一辆& H2 e( c+ K4 C+ M7 ~' y2 H ^+ l
53439 R* C. v& ~( r! b# u4 h8 M6 a5 |. q. V
但是很多都这样啊) w# n! u9 u) Y( m6 V- g
是不是都出现这样情况
O% y1 O0 N7 D M9 G1 H0 t双VVT& n) N# @. x& n! n0 ^! ~- I$ P
这个不好说啊
8 m6 \0 p( L0 K2 `. |双VVT; K* ?$ ^: f. U& B" w8 M0 B* x- Y4 d
现在也是猜测- |) a2 o7 A& `
53436
+ U' ]9 _; U; @是的+ d+ }. |) \/ t: h8 {: H' e
双VVT
$ H8 n( w2 t# s! g有问题,就是一批电缆
4 Q) B6 d8 J7 v" y5 p. Zskylark
, U+ Z, o' U# }8 d; v: |USB对接口、线的要求比较高。
: _9 z* C! x; _3 \% R5 oskylark
# ?6 `; B) X# P4 N! U如果接地不好,EFT一测就知道。 |
|