发表于 2007-11-7 12:56 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
楼上好像都忘了还要加上Table 2J里的值
  R& ?$ ~0 x& A! Y; Q; r- b. }2 f0 M7 z% _# c
2.10.3.2 Clearances in primary circuits
  G, I& u! d3 g5 T输入电压小于300V,可以量工作电压的峰值,查表Table 2H+2J来计算电气间隙
" F& I5 g4 ?2 X– the minimum CLEARANCE value from table 2H for a WORKING VOLTAGE equal to the AC
) s6 V/ J0 [$ ^. ~5 aMAINS SUPPLY voltage; and
# H1 J6 z  E) s* [  }– the appropriate additional CLEARANCE value from table 2J.
12#
发表于 2008-6-10 11:06 | 只看该作者
好东西,学习一下!
13#
发表于 2008-9-22 14:27 | 只看该作者
还是能学好多东西的,呵呵
14#
发表于 2008-9-24 09:46 | 只看该作者
还要向各位高手多学习
15#
发表于 2008-9-24 14:22 | 只看该作者
引用第9楼roy517于2007-11-06 20:29发表的  :
( _+ h# r3 j- |' K9 L2 W$ G8 J
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!
问下这个在60950上有明确表示吗为什么有效值决定爬电距离峰值决定电气间隙...我在60950上查表的时候好象有效值和峰值都有...