广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.
2 ~3 V1 |9 S2 Q' r比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
/ h3 N3 y, u# ^% y
! [' j: [( G& t# r5 Y  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-5-28 13:18 | 显示全部楼层
测出来的
发表于 2007-5-28 16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
0 ~* B* ^/ ^2 z' M+ w1 A3 j  ]应该是测试的出工作电压,而后对表查询, g7 O( n' J% e  n' H$ K
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
发表于 2007-5-28 23:30 | 显示全部楼层
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
发表于 2007-10-17 10:24 | 显示全部楼层
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :! v1 F8 X9 w1 D5 e2 ~* o
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
发表于 2007-10-17 10:42 | 显示全部楼层
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 : 9 ^, a' n8 h% X+ l
同意楼上的说法 ; ~/ t  F1 {! ]" a5 q+ s! G) h
应该是测试的出工作电压,而后对表查询 - x0 T2 m5 C* [+ R3 l
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0

& p" m+ A# j; n1 Y: `
# H0 m2 v3 V6 [虽然这个问题已经解决了,
1 {- Q. f5 M/ |4 v5 K) T0 }但是我还想说一些. 1 R* ]6 [& o0 z! i) R
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. 2 N- {6 {2 `# [8 W5 J4 l1 u
安规距离确实是跟电压有关系的.
+ Y/ o. h! {5 H7 d2 R; V但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植).
, x3 V- s4 A1 G: D9 ?7 _' d比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, 3 `5 T0 U9 Y, G4 F0 s% `9 H3 V
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系. ; `7 M0 m+ `- [5 S
举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍. 4 H7 E8 d7 `% J( ^; x! G
          PCB一般都选degree 2
发表于 2007-10-18 16:50 | 显示全部楼层
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :  @& j7 Q% z3 J( S) f3 H

6 P" w) x: W9 D4 i- _
+ N6 E$ D# S8 v9 J3 K  d4 a# Q虽然这个问题已经解决了, 1 A1 ?6 \; V9 X' S# }8 p4 d
但是我还想说一些. $ W) r5 T, k1 N, x# M
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
+ ]- h$ J+ t) z0 U# }, K4 x6 {.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
发表于 2007-10-20 16:04 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :! l: Z/ d7 o( A' B. e

. O9 M& j( I3 H" c9 M关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。$ O9 f% y3 I& [- l% a" c
因为峰值电压是要比有效值电压大。
发表于 2007-10-20 16:24 | 显示全部楼层
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :
4 d2 {; F% @6 r! f  m! b. i! M9 F' p, R. [" S; N
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6 a0 n# o; K( o- r% T
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
发表于 2007-11-6 20:29 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :9 ]4 K( c* e' h, N3 r, [* o9 z4 i
! x9 B4 N2 T% V& u; _# Z3 I$ K
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!