各位达人,
1 ^1 W6 z/ ]) B, U9 |请问60950里面SELV定义中:shall not exceed 42,4 V peak, or 60 V d.c
8 E" `0 s) V0 _3 q5 m既然是“or”的关系,那为什么不是DC值 X 1.4= 峰值?
发表于 2010-3-18 16:28 | 显示全部楼层
因为两者不同42.4Vp指的是交流电压, 60Vd.c指的是直流电压, 在同一个测量点两者是不可能同时出现的.
头像被屏蔽
发表于 2010-3-18 17:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-18 22:36 | 显示全部楼层
42.4 x 1.4 --> 60
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:55 | 显示全部楼层
貌似这里的DC值和Vpk值不能用1.4倍联系起来。5 \" o4 M  m0 j" G
950中-2.2.3  Voltages under fault conditions 有句话“for longer than 0,2 s. Moreover, a limit of 71 V peak, or 120 V d.c., ”这里的71Vpeak 和120VDC 就不是1.4倍的关系。
发表于 2010-4-5 19:36 | 显示全部楼层
应该是没必然联系的  1.414是用于标准正弦波交流电有效值转为峰值的系数而已(RMS*1.4142135=Vpeak)0 R& O3 Y% C# l" B! r% H6 d
不能用于DC与Vpeak转换。/ `7 t6 U' z& W
! r  a: J3 ~4 n) n5 Y4 z' J
shall not exceed 42,4 V peak, or 60 V d.c   是要求你去判断SELV的输出电压时DC voltage还是有交流成分?直流就要<60V d.c 而有交流就应<42.4V peak.
发表于 2010-4-7 09:05 | 显示全部楼层
交流电压的平均值*1.414=交流电压的峰值。5 h: w9 S- z6 O, K( i
交流电源的峰值 和 直流电压 没有1.414这个关系。
发表于 2010-4-12 16:45 | 显示全部楼层
还是没搞明白
发表于 2010-4-13 14:53 | 显示全部楼层
这里的DC值和Vpk值不能用1.4倍联系起来。
% t! J) ?0 Y4 S6 b  ^具体的与人体的阻抗等等有关系.
: a0 m+ Y0 ~3 }0 d+ ^2 ?而频率增加时,人体的阻抗就会变小.

点评

为什么每人亮你,我觉得你说的才是正解呢  发表于 2012-6-28 14:11
发表于 2010-4-16 11:16 | 显示全部楼层
学习,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 18:29 , Processed in 0.064888 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表