接地电阻测试方法(附图)
5 l1 j# s! p5 K# |5 X1 x一、接地电阻测试要求:
; @" ^9 h$ w3 e, z) V" n8 La. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
# |, B/ X" B( R& K ~1 lb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
1 A0 \( _6 p7 w5 wc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
/ s9 h8 ~7 K% h, \ b; Ed. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
' L( U5 |: S$ c0 x Qe. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。; z" O5 z( E$ l" a' |% @6 W! X2 P
二、接地电阻测试仪
. L3 \$ Q% ?& B: D! c' N/ ~% gZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
! g j# ~" f. ?+ h7 d, n( X三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
Z. e$ E1 E9 [9 C/ s8 V+ X+ i0 e四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。! X( T$ b2 V$ V) |! b
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
4 ]; b' S; `$ P9 k* w7 _2、辅助接地棒二根
# R# f4 o4 t! d" G/ S& j# n/ ]3、导线5m、20m、40m各一根2 ?/ J1 g( c1 V9 c, P
五、使用与操作
3 n6 R, r1 n( H1 @+ n1、测量接地电阻值时接线方式的规定* l7 O. |, r$ ]! Z' S. A- i
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m; I$ l! `: S9 V9 o' I! W
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图16 a4 m' o# R( w! N- ?
将仪表上2个E端钮连结在一起。
: ]$ |. O4 e, v" a) A, U此主题见附件1图片!
% u5 U8 l- K3 z8 o% Z+ @1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2) u" Q7 [" e' F& ^) V( r* v. t
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。1 |0 G3 O0 E4 r1 R$ Q) K) P
2、操作步骤
: u8 j" ? \3 I, b# t' T* X/ z2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
! L. m$ y! i' ~/ a7 t2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。! G8 z/ r1 r8 ` }) ~" s' @
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
' q1 g( H" y" f+ F6 B2 z+ p' @2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
* I2 H+ I" U" v2 G9 j2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
, k R% _0 l/ u( N' |2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。5 R3 j( K- p% X/ s4 I
六、注意事项& A) s, p% O( g R, R+ Q1 p
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
4 ]" ^8 t$ w: C4 k- R6 v' [2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。* L: R6 U0 ?; }& q