[技术资料] 电源线外径的计算公式有吗?

[复制链接]
发表于 2010-3-1 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
希望版主给小弟指点指点,谢谢!
发表于 2010-3-1 20:37 | 显示全部楼层
欧规一般直接规定直径的范围(当然也有绝缘和护套的厚度);UL一般给出绝缘和护套的厚度,自行计算。
发表于 2010-3-1 21:02 | 显示全部楼层
一般情况下:
! F+ w9 P8 ]* S/ g/ m" S+ w绝缘外径=导体外径+2*绝缘厚度
, h* @2 v" O2 ^. m! G成缆外径=绝缘外径*外径比(外径比依排列方式和芯数有关)2 \; A& _% M. L, L  I
护套外径=成缆外径+2*护套厚度
发表于 2010-3-2 07:34 | 显示全部楼层
能不能举个例子说明
发表于 2010-3-2 08:16 | 显示全部楼层
引用第2楼zzl396139于2010-03-01 21:02发表的  :
4 }7 P, _* g4 k$ J2 \8 v一般情况下:
2 S! k& O/ X6 Z+ w. o绝缘外径=导体外径+2*绝缘厚度
" d/ }& e9 o1 }' h+ z2 M; B成缆外径=绝缘外径*外径比(外径比依排列方式和芯数有关)- t; g7 z; a3 ]/ _
护套外径=成缆外径+2*护套厚度
对的。如果我没有记错的话,在本论坛中有关于此外径比的资料的。
发表于 2010-3-14 17:48 | 显示全部楼层
例60245IEC53号线和57号线,外经等于0.085Dt成缆线芯直经加0.45;60245IEC66号线,6平方及以下等于0.13Dt成缆线芯直径加0.74,6平方以上等于0.11Dt成缆线芯直径加1.8。
发表于 2010-3-15 09:16 | 显示全部楼层
实际会按照这样的标准进行设计吗?
发表于 2010-3-15 11:36 | 显示全部楼层
标准里对电线的直径与厚度有要求的
发表于 2010-3-15 11:52 | 显示全部楼层
引用第6楼888.luo于2010-03-15 09:16发表的  :, [- ]) e% D8 E6 l; d( V- Z$ m& [
实际会按照这样的标准进行设计吗?
1 {: q- x7 g9 Y9 _) a* F1 |
按照标准的尺寸要求,再结合实际成品出来后进行相关测试。
3 z5 b6 y( r0 ~5 ]# J: o1 y! A以最节约成本的尺寸又符合测试要求作最终定论
发表于 2010-3-15 11:59 | 显示全部楼层
有导体、芯线绞合外径和绝缘厚度、护套厚度就就可以算啊