变压器中的套管一般分为3个等级,分别是150V\300V\600V的工作电压,现在我的套管用在初级线上,电压大概是250V,能不能用150V工作电压的套管?为什么?
发表于 2010-3-1 14:09 | 显示全部楼层
一般是用600V的套管
发表于 2010-3-1 14:15 | 显示全部楼层
我看到大多也是600V,特别是SMPS。
发表于 2010-3-1 15:15 | 显示全部楼层
建议用600V的
发表于 2010-3-1 15:55 | 显示全部楼层
引用第0楼豆浆油条于2010-03-01 14:06发表的 变压器中的套管 :1 s$ r* b7 H, Y8 ^- x
变压器中的套管一般分为3个等级,分别是150V300V600V的工作电压,现在我的套管用在初级线上,电压大概是250V,能不能用150V工作电压的套管?为什么?

( e' y" @$ o  K5 b: g7 x( ~不能使用150V的套管, 因为实际电压高于套管的额定电压是标准不允许的.
发表于 2010-3-1 17:22 | 显示全部楼层
LS说的对。
发表于 2010-3-2 16:37 | 显示全部楼层
不能使用150V的套管。
发表于 2010-3-2 18:20 | 显示全部楼层
如果是SMPS,的确要用到600V的。因为高频变压器的电压通常是大于300Vrms。
发表于 2010-3-10 22:21 | 显示全部楼层
150/300/600v对应的温度是200℃,可以用150V.
发表于 2010-3-11 08:43 | 显示全部楼层
引用第8楼liux09于2010-03-10 22:21发表的  :
; t1 P) G: ^+ ?8 V150/300/600v对应的温度是200℃,可以用150V.

" A( }& g& L  c' R  P你的意思是:只要温度达到要求了,对耐压就没有要求了吗?