美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:9 }+ P- W: U& }) ]' D* R, u5 |: I
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。7 @" V5 @2 H9 M5 }8 X
& ?# Q4 S3 F3 T" h8 X6 ~, [7 i2 d
2.“范围A”的要求:
0 S3 n+ C1 t y# D; q115~120V系统:6 @" X# V$ M- [" r" k" L, X
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。7 D6 H' @' g* n, z7 ]6 M
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。. { Y" R$ E& b. P" x. D6 V
6 U- w* @0 g3 a2 `- _
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
: d; w" t% |7 Q) w2 ^; K3 W+ j4 u有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
, Z1 `5 X3 c& n7 Q+ T+ C3 @无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。, t" B6 M3 R+ Z: ~7 d- K% F# I- W; N
0 @- i1 [8 w0 n: M: F5 t3 q13200V系统:供电点12870~13860V。
& t. R( t+ R, z8 _- ?- K0 v3 R, U# }1 i. b
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。2 m! p3 d7 [; {! V+ d
) B8 r- j/ K' C美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
Z- L4 A# O+ ^+ M
1 Y; ? R! ]6 H7 c在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。/ m$ T7 Y& E+ O/ }6 R$ g
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|