Luminaires shall have only a single classification. For example, for a luminaire with a built-in : S: P# ]3 N- D! c
extra-low voltage transformer with provision for earthing, the luminaire shall be classified as 7 F- [" d& q# e1 B" E; W
class I and part of the luminaire shall not be classified as class III even though the lamp
+ q& \+ Y$ P/ D, m$ }6 s+ Bcompartment is separated by a barrier from the transformer compartment.
0 A0 V9 V) W, ~7 H7 M7 ^1 E在GB7000.1国家标准宣贯教材
/ F; V8 I3 O% o- T. x( X 第二章 分类+ u( k& O Z& y5 E: y1 d' Q
2.2.2.2 I类灯具$ [" x: ^1 c1 k x: m# U
c) I 类灯具的识别
2 V5 }+ Q- E- W- l6 y% J 1) I类灯具对于使用软缆或软线的灯具,这种预防措施包括保护导体,是软缆或软线的一部分。
- A7 c; |- k! i, U$ ?& f; ^" V 如果灯具的其他所有方面完全符合I类灯具的要求,而提供的软缆或软线中不含有保护导体、提供的插头不能插入带有接地接触点的插座,这种灯具不符合I类灯具的要求。
7 u. @' L, M. j+ _ 2) I类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。例如开关和导线
@' A! U8 u' S3 U 3) 带内装式低压变压器的灯具,带有接地装置的,不应分类为III类。例如内装变压器的吸顶式低压卤钨灯,如带有接地,应按I类分类,内装变压器的低压卤钨台灯,如不带接地装置,灯具应分类为II类。
3 C% u) n9 H! Z% o- o! a1 w. |$ [$ b" B
你可以参考下,呵呵,应该是I类的。
9 R# C( M$ C* U; O$ a- c新手浅见! |
|