安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3205|回复: 16

[电源产品] 铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?

[复制链接]
发表于 2009-12-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?
  U  G4 C% F& {" ~0 E0 m" f9 A9 F电路原理:输入+保险丝+桥式整流+滤波电容。将电容短路,造成如标题的结果,该如何来判定?
发表于 2009-12-18 16:02 | 显示全部楼层
FAIL啦!保险丝断得也晚了点哟
发表于 2009-12-18 16:07 | 显示全部楼层
要算不过啦,同意楼上的意见
发表于 2009-12-18 16:25 | 显示全部楼层
谁说不行,用标准的哪一条判它不过?
. ~; A$ k/ S* n% b5 A$ G我认为是可以的,它也起到保护啦!
 楼主| 发表于 2009-12-18 16:26 | 显示全部楼层
FAIL的参照标准是什么?! L7 v' E1 D, j
  |. d4 w0 u" Z7 ]' k' m: h! W
标准上好像没有具体的说明,但耐压测试能通过。# Q4 Q, R  `! L- p* j) r) s! r
记得好像可以通过将断开的铜箔用导线连接起来,现进行测试,如果保险丝断开,则可以判PASS!
发表于 2009-12-18 16:35 | 显示全部楼层
引用第0楼yrj109于2009-12-18 15:54发表的 铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判? :
2 e1 U) z& G5 }7 E- h# v' S) o* B0 r铜箔炸飞了和保险丝同时也断了!这么判?. u! X! w' L. ?: a
电路原理:输入+保险丝+桥式整流+滤波电容。将电容短路,造成如标题的结果,该如何来判定?
短接哪个电容,是X2电容?X2电容不用短路的.9 i( f0 `2 k$ ~" t! x
如果短路其它电容,如果保险丝没炸飞,铜箔炸飞没事.结果算合格.
 楼主| 发表于 2009-12-18 16:39 | 显示全部楼层
不是X电容,整流后一般不会放X电容。
发表于 2009-12-19 10:13 | 显示全部楼层
取其它的样品将断开铜箔的位置用较粗的导体短接, 重新进行测试, 如果FUSE能断开, 没有标准中的危险现象出现, 则合格.
发表于 2009-12-19 12:04 | 显示全部楼层
同意楼上的 最好再拿其他样品做1次
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:06 | 显示全部楼层
也就是说,测试机构碰到铜箔断开时,会用导体将铜箔连接起来再重新测试?对吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:15 , Processed in 0.061342 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表