安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: pwong03492
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 求助: EN 60065 Fault condition test

[复制链接]
11#
发表于 2007-10-25 01:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
如果变压器能够符合61558, 当然必定过短路测试, 因为短路测试是61558必然测试项目。 但多数符合61558之变压器是内置 thermal fuse, 但相信楼主描述的变压器一定不会内置 thermal fuse。' E% B: j4 p  l

) P: v- S) y3 ]' Z; @4 n个人认为:
6 w* b8 G) u# ^; \短路测试必定在输出端; 短路测试必定不包括保险丝, (嘻嘻 2 楼 之意见相若)
6 Z: ^* m3 R: T8 N短路测试之意义在零件失效,一般不会顾及整体线路之意义。
1 I" @8 Y' e7 m5 R/ R1 {
+ n9 s& p  y+ T$ Icurrent fuse 是用来保障线路过载或短路时可短时间内断路, 不会继续线路发热而引致火灾。
7 x) V# `; M' {- o: O8 L$ k* a4 Q0 S/ `- a1 x; E, R3 Z
本人亦赞成嘻嘻工程师的观点: “做短路测试,是对变压器本身耐热的的考察”8 }9 k9 l% r" P
1 r7 T! Y  a( _9 J5 s( c
本人不太清楚 60065 之要求, 但若果一定要做短路测试的话, 个人认为只可从变压器入手, 听说有些不带thermal fuse变压器可在短路时短时间内漆皮线溶断, 而不会造成火灾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 05:21 , Processed in 0.047038 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表