安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1621|回复: 10

[产品认证] 关于高压测试

[复制链接]
发表于 2009-10-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位高人:我司客户要求一款3C单头产品,要求内高压3750V/60s  漏电电流0.5毫安- Q7 F8 {# r! K8 \, T' f
外高压4500V/0.5s   0.5毫安
/ w) d& W& |; l" e. b0 f/ @可是我司综合测试机测完内高压后,外高压没有执行就报警,显示外高压不良。: D! a5 z7 r% q% F3 F: \; n7 ~
请问是我们的测试机的问题还是产品问题?这个高压测试条件我们之前从来没做过。
! V( ]- u9 H0 y8 T6 v/ L/ O9 `4 H请高人不吝指教!谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-6 13:00 | 显示全部楼层
大家放假都还没有上班吗?
发表于 2009-10-6 14:44 | 显示全部楼层
电线长度多长?
发表于 2009-10-6 14:49 | 显示全部楼层
外高压和电线长度没关系,完全是仪器自身问题
发表于 2009-10-6 16:06 | 显示全部楼层
外高压没有执行就报警?仪器问题吧
发表于 2009-10-6 17:04 | 显示全部楼层
如果仪器有测试线,可先拔出试一下,如果没报警就是测试线的问题。如果还是报警那就是仪器问题。
 楼主| 发表于 2009-10-7 07:57 | 显示全部楼层
请问这种测试条件可不可以换算成测试时间短一点?这样影响效率
发表于 2009-10-7 08:09 | 显示全部楼层
你把内高压乘以1.2倍,耐压时间为3S。
 楼主| 发表于 2009-10-7 08:51 | 显示全部楼层
请问楼上的,1.2倍 3S是怎么得出来了的呢?
发表于 2009-10-7 08:52 | 显示全部楼层
引用第5楼cltcsl于2009-10-06 17:04发表的  :
; V8 m5 g- q' _& H& A如果仪器有测试线,可先拔出试一下,如果没报警就是测试线的问题。如果还是报警那就是仪器问题。
耐压测试仪有什么测试线吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 22:24 , Processed in 0.062087 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表