安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1176|回复: 7

[IEC标准产品] IEC 60335-1 絕緣測試疑問

[复制链接]
发表于 2009-9-17 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
請問各位 IEC60335-1 裡面 基本絕緣要打多少電壓?  加強絕緣要打多少電壓阿
- L5 K. Q2 ?$ H2 G- y" h" b產品規格是 AC 230V的  請各位幫幫忙 謝謝!
发表于 2009-9-17 10:34 | 显示全部楼层
型式试验和例行测试的耐压测试的具体数值有差别的.
* U2 H: I3 Z* J- g0 T5 h; V9 H型式试验可以参照60335-1  13章和16章9 z* n1 x& |9 y
例行测试可以参照60335-1  附录A
发表于 2009-9-17 10:41 | 显示全部楼层
请看IEC60335-1的13章。
发表于 2009-9-17 10:43 | 显示全部楼层
佩服,1楼的回答很全面。
发表于 2009-9-19 21:00 | 显示全部楼层
根据附录A的要求,一个额定电压时230V的器具在装配线上拉QC打高压时不是打1000V,5mA就够了,但为什么没有时间的限制呢,是要一分钟吗?
发表于 2009-9-20 11:09 | 显示全部楼层
只要做1s
发表于 2009-9-20 11:25 | 显示全部楼层
楼主说的是routine test, 此测试持续时间只需要1秒钟
发表于 2009-9-21 13:15 | 显示全部楼层
我的理解:1 g1 H1 |5 [5 w9 |# ^
不管哪个国家都是采用以下公式来打高压的:
2 e8 ^3 }: \9 b5 ~& c基本绝缘: 1000+2U,1分钟
: e" j7 D/ w5 N9 E双重绝缘1000+2U)*2,1分钟
9 k2 X1 A' G" h% \3 j( c拉上就是,以上的值的1.2倍,打1秒6 y2 r& c/ h& a: t  t# I

# K4 d9 u4 t' ?3 S5 B7 N如IEC60335里的双重绝缘: (1000+2*230)*2=2920, 约等于3000V, 打1min
/ j; N" N* a& ?6 n: C                                  生产线: 3000*1.2, 就是打3600V,打1S
0 p0 Q& {% N  R% i0 g/ P3 R* [, g4 L  g/ |
UL 单电压就是按1000+2*120=1240,约等于1250V, 打1min. N$ b4 G# Q# M, T, P
                  生产线: 1250*1.2, 就是打1500V,打1S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 11:21 , Processed in 0.068909 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表