[信息产品] 既然过电压对距离影响很大,那么有什么方法或途径能降低过电压等级?

[复制链接]
发表于 2007-9-7 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位高手, 请回答标题. 谢谢.
发表于 2007-9-10 15:00 | 显示全部楼层
过电压是外部原因引起的吧?我们只能做到防护,而不能改变吧?
发表于 2007-9-10 18:37 | 显示全部楼层
zihui 的理由简洁而明了也很充足!     
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:12 | 显示全部楼层
既然是由外部原因决定的,那为什么标准 2.10.3.4 又允许通过测试来决定过电压等级呢?
发表于 2007-9-10 22:28 | 显示全部楼层
引用第3楼kenfang于2007-09-10 22:12发表的  :( Y$ M- \% ^4 |" k% Z. r" N
既然是由外部原因决定的,那为什么标准 2.10.3.4 又允许通过测试来决定过电压等级呢?

4 k3 H1 d1 B8 T5 E8 Q4 _, V1 y测试是来决定电压等级,而不是降低电压等级;
1 ~7 N. l2 r( n% V! k' ?
# n+ F) c/ ]4 t+ _4 {* y可以通过加绝缘,加大爬电距离和间隙距离来防护!
 楼主| 发表于 2007-9-10 23:42 | 显示全部楼层
引用第4楼kinglxj于2007-09-10 22:28发表的  :% ]3 O" c- t: N6 u& [  }  ]
1 Q+ r$ N( m7 X$ R$ `
5 Q' T$ t$ g  u$ L
测试是来决定电压等级,而不是降低电压等级;
. h7 X7 L3 V: q
3 N: u2 `( v9 p0 f" V5 y那么标准2.10.3.4的第一句话是什么意思呢?既然测试可以决定,怎么又说是外部条件决定呢?
2 y4 M- T* d- w# r" D
0 r( L5 f3 g* T可以通过加绝缘,加大爬电距离和间隙距离来防护![/quote]4 r# @4 ?5 U. Y* m/ Q
请请给出你这句话在标准中的出处。
, i" F6 ~! V9 ~2 }  q6 n绝缘降低过电压,这个思想在标准里几乎呼之欲出,但是标准就是没有说出来。
发表于 2007-9-15 22:41 | 显示全部楼层
电源的瞬态电压值不一定等于设备电路上的瞬态电压值,因为设备上可能会有附加防护措施,为了确定电路上的瞬态电压值是否由于防护措施影响而低于规定值,才进行瞬态电压测量.
# E* l6 R& V4 B9 G. [电源的瞬态电压值的确是外部条件,只能通过设计附加防护.
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:07 | 显示全部楼层
引用第6楼ajay于2007-09-15 22:41发表的  :: c4 W- w% z2 T, d. P
电源的瞬态电压值不一定等于设备电路上的瞬态电压值,因为设备上可能会有附加防护措施,为了确定电路上的瞬态电压值是否由于防护措施影响而低于规定值,才进行瞬态电压测量.$ M' g, p: P5 Y+ z! J" S
电源的瞬态电压值的确是外部条件,只能通过设计附加防护.

! ?2 C) Y5 {% M9 l3 u你说的附加防护措施是指什么?请明示,谢谢。
发表于 2007-9-15 23:47 | 显示全部楼层
引用第7楼kenfang于2007-09-15 23:07发表的  :
8 v8 I2 ?( W$ t! S! E4 G* i2 C" H1 k8 Q+ M+ Q, v

1 v; [" x. j8 c+ n你说的附加防护措施是指什么?请明示,谢谢。
我接触过的暂时只有滤波器
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:57 | 显示全部楼层
压敏电阻和气体放电管算吗?