楼主提出的问题确实存在,但如果只是按照绝缘系统来讨论绝缘胶带的问题,我个人认为不妥。
) i0 K b1 J% g5 G7 \7 C v( W8 v& u, X4 P" k; m
原因:
; X/ L0 U$ [5 {5 v4 e0 b: L- s- z1 b1. 一般绝缘系统(A级以上)中会有Tape的描述,如果产品,如马达、变压器等有用到绝缘系统的话,只要使用该绝缘系统上的型号即可,没有其它复杂的问题;
" y2 {# V8 k" E& L! {) R9 b( V* U$ y5 ~
2. 楼主提到的第1,2,3点其实主要是cross-over insulation的问题,如果大家知道什么情况下要使用cross-over insulation的话,也就 不会有问题;
, t/ c, G( _6 E. M# ~7 U9 u! B$ Q0 X- q9 `/ P4 U& f% w8 }1 L% K! \
3. 楼主的第4点中的“外包保护器的胶带”,我个人认为用“外包保护器的绝缘套管”比较合适,因此用绝缘系统中的“sleeving”比较合适。
, m5 `& N, s Y& A. C" v5 H
9 a' z7 C4 @. H2 T1 O' i- \关键是要明白不同的地方要用合适的材料,个人看法,供参考。
" u7 E$ i8 U8 ^- [7 R8 n2 L ~" [# y( {7 s# ^0 M2 M( }
欢迎大家继续讨论。 |
|